本帖最后由 爱琢磨 于 2016-5-31 12:35 编辑 想把一个房间,改成厂房。把地面打了一个洞,发现原来地基的混凝土只有6公分厚。该厂房将会放置6吨的设备(占地面积4平米)。在放置位置会设置预埋件支持设备,以防止塌陷。设备是靠叉车运进来的。叉车+设备总重会到16吨。今后偶尔(每年5次)可能会有8吨的卡车开进来。这个房间空置了十年。地面有一些裂缝。请问这种地面能够承重这种重量的叉车进来吗?
想把一个房间,改成厂房。
如果叉车进来会压裂地面吗?
如果在地面铺设木板,叉车在上面行驶,会压裂地面吗?
如果需要加固地面,有什么建议呢?
能否在上面铺10公分厚的钢筋混凝土?
什么样的布筋和混凝土厚度合适这种情况呢?
先谢了!