如图所示水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。楼层有18层,在一楼钻的孔求助各位专家,怎么补救
如图所示
水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm
取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。
楼层有18层,在一楼钻的孔
求助各位专家,怎么补救
54楼
这么严重的问题赶紧处理吧
回复
55楼
楼主写的好,收藏了
回复
56楼
:handshake:handshake
回复
57楼
这回事大了,主梁底都敢打,牛逼啊你。5根25的钢筋,说明这梁受力很大,必须马上报物业 处理。并且,这梁塌了 ,也只是楼板塌,压你一层,上面的住户人家还是好好的。
回复
58楼
无知的我 发表于 2016-5-31 11:06 求人不如求己求助于如此专业的论坛,竟然招来冷嘲热讽。18层建筑,你们不为一楼着想,有为3-18层的住户 …如此冷漠,实在汗颜!
回复
59楼
先在此部位的梁底部凿开底筋再绑扎比25钢筋高一两个级别的钢筋,再用比此梁所用混凝土高一两个等级的混凝土,混凝土表面要凿毛吧
回复
60楼
从受力的角度说主要还是影响楼上一层的安全,毕竟框架及框架剪力墙结构的承载力传递都是从板到梁再到柱的传递方向,最好还是将问题反映给原设计单位然他们做加固处理了。
回复
61楼
ytgj5236女巫店 发表于 2016-7-15 12:38 先在此部位的梁底部凿开底筋再绑扎比25钢筋高一两个级别的钢筋,再用比此梁所用混凝土高一两个等级的混凝土 …这个方法应该不行吧,主梁底筋主要抗拉,要是凿开搭接钢筋,高强度砼补,稍微有点拉力就全部废掉了。
回复
62楼
已经严重破坏结构了,建议尽快采取补救措施。
回复
63楼
这就是传说中的无知无畏!