如图所示水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。楼层有18层,在一楼钻的孔求助各位专家,怎么补救
如图所示
水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm
取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。
楼层有18层,在一楼钻的孔
求助各位专家,怎么补救
![梁1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F9/26/rBBhH11KfhSAXy-pAACPzMbY4R4320.jpg)
![梁2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
27楼
写得很好,谢楼主
回复
31楼
佩服装修师傅,还真不怕。
这样对结构应该有影响吧。
回复
32楼
:'(:'(:'(一点基本知识都没有,看来要做好加固的了。
回复
33楼
看结构是办公楼。你还把排水管给改了。你改的排水管也废了。哪能向上起坡的?
回复
34楼
是底商吧。
回复
35楼
主梁、 跨中,次梁交接处、 底部,5根25钢筋全部截断,真野蛮
回复
36楼
楼主,找个加固公司加固下梁吧
你这根梁所有的受力钢筋都被你打断了,而且是打断在次梁集中荷载地方
下面贴块10mm厚的钢板就够了
回复
37楼
tttianlan0 发表于 2016-6-2 16:20 楼主,找个加固公司加固下梁吧你这根梁所有的受力钢筋都被你打断了,而且是打断在次梁集中荷载地方下面 …非常感谢,请问钢板大概用多长的?宽度和梁宽一直就行了吧
回复
38楼
先临时支撑,再敲开梁,焊接钢筋,重新浇筑混凝土或在梁外粘包钢。