装修师傅梁上打孔,心都碎了
qq_1464583333918
2016年05月30日 12:53:38
来自于建筑施工
只看楼主

如图所示水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。楼层有18层,在一楼钻的孔求助各位专家,怎么补救

如图所示
水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm
取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。

楼层有18层,在一楼钻的孔
求助各位专家,怎么补救

梁1.jpg


梁2.jpg

免费打赏
tongketing
2016年05月31日 22:39:19
13楼
找结构补强公司,像某某特种所,他们会帮你加固梁的,问题不大的,如果楼上刚好这里东西放多的话,就也是荷载大的话,可能会出现裂缝!梁加固下吧,费用应该也不大的。
回复
李梦迪
2016年06月01日 08:35:40
14楼
写得好,谢谢
回复
co1457614838502
2016年06月01日 11:23:41
19楼
这种情况只能问设计了 一般只要不大于截面的三分之一没大问题
回复
铠纹1
2016年06月01日 11:32:13
20楼
如果是自家装修的话楼主你就要承担责任了,而且这东西还影响到别人的。正常途径应该是要通知物业一起协商找办法解决的。
回复
weibo_1441160343774
2016年06月01日 12:01:56
21楼
拍多点图片,这局部的不好判断
回复
weibo_1441160343774
2016年06月01日 12:02:05
22楼
拍多点图片,这局部的不好判断
回复
co1463883311570
2016年06月01日 18:52:29
23楼
觉得不行,这个一看就是主梁,而且下面肯定有钢筋
回复
co1463883311570
2016年06月01日 18:53:21
24楼
这个傻逼装修师傅乱搞
回复
co1463883311570
2016年06月01日 18:56:25
25楼
招加固公司,一般在梁下面固定钢板,再把洞补起来
回复
zhang老三
2016年06月02日 08:11:38
26楼
问题严重,找加固公司加固,找装修公司索赔。