如图所示水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。楼层有18层,在一楼钻的孔求助各位专家,怎么补救
如图所示
水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm
取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。
楼层有18层,在一楼钻的孔
求助各位专家,怎么补救
2楼
闹着玩似的 真野蛮
楼倒不了
补救 的话 找专业加固公司吧 或者在这个位置下作回顶 钢管顶
回复
3楼
需要通知物管的吗?
回复
4楼
主梁 跨中,次梁交接处、 底部,这四个关键词都用上了。好像咨询下结构设计会比较好。
回复
5楼
谢谢各位的指点。
现在不敢让开发商知道,只能自己先补救。
请问回顶具体怎么做?
师傅不懂这个,我百度了下具体的施工方法也查不到。
回复
6楼
说明下:这栋房子是框架剪力墙结构
回复
7楼
装修师傅挺“聪明”,省略了管架,节约了成本。找个搞结构的朋友,悄悄给实地看看,让他给出个主意
回复
9楼
怎么不在10层左右抽,抽出来可能更不一样;P:D
回复
10楼
求人不如求己
求助于如此专业的论坛,竟然招来冷嘲热讽。
18层建筑,你们不为一楼着想,有为3-18层的住户安全的按照着想吗?
身为工程师却如此冷漠,实在汗颜!
回复
11楼
佩服装修师傅
回复
12楼
还是请结构出个方案吧,吃一堑长一智,技术交底重要啊!
回复