普通照明配电箱出现端该如何接线
心灵约会
2016年05月28日 16:14:45
只看楼主

如图地下车库照明配电系统图中,4x2.5该如何接线?照明线路为什么要4条2.5的线呢?请各位师傅为我解答下!

如图 QQ图片20160528160814.png地下车库照明配电系统图中,4x2.5该如何接线?照明线路为什么要4条2.5的线呢?请各位师傅为我解答下!

QQ图片20160528160814.png

tonelousd
2016年05月28日 20:51:13
2楼
一切问题最终都是时间问题,一切
回复
uoyuoy
2016年05月29日 10:47:28
3楼
这个图应该是套图设计的,这个箱子按图表示应该火灾时非消防切除,而4根线是为消防强启,如果还有一只配电箱为应急配电箱,带消防强启,那这里是错误的,但如果你的灯具是带蓄电池,那这里就是充电线
回复
心灵约会
2016年05月29日 15:20:18
4楼
uoyuoy 发表于 2016-5-29 10:47 这个图应该是套图设计的,这个箱子按图表示应该火灾时非消防切除,而4根线是为消防强启,如果还有一只配电箱 …5544023谢谢师傅的解析,这是普通照明箱,后面我看了下平面图我明白了为什么是4根线了,其实是同一线管里布设,是两组回路了,比如说N1,N2是同一线管里出来,a,b照明分别是两组线,零线和地线公用,a,b的火线是分开的,我这样理解正确吗?
回复
uoyuoy
2016年05月30日 08:20:51
5楼
你的理解完全正确!
回复