箱内的主空气开关和分空气开关之间要求采用铜排进行连接。
lbx8643012
lbx8643012 Lv.4
2016年05月26日 22:33:10
只看楼主

箱内的主空气开关和分空气开关之间要求采用铜排进行连接。怎么理解?我的理解是不能采用电缆连接,总开关出线端和出线回路进线端之间都用铜排连接。但是问题来了,总开关是小断,分开关也是小断是,如何连接?特制铜排?求解答。最好有图片。谢谢。越详细越好。

箱内的主空气开关和分空气开关之间要求采用铜排进行连接。怎么理解?我的理解是不能采用电缆连接,总开关出线端和出线回路进线端之间都用铜排连接。但是问题来了,总开关是小断,分开关也是小断是,如何连接?特制铜排?求解答。最好有图片。谢谢。越详细越好。
免费打赏
lbx8643012
2016年05月26日 22:56:16
2楼
出线回路是普通单相小断,三相小断及2P漏电和4P漏电组合。求大神们帮接
回复
cmb178
2016年05月27日 05:26:26
3楼
发几张照片看看
回复
cmb178
2016年05月27日 05:27:30
4楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-27 06:15 编辑

采用小铜排的照片
1 上、下布置的交流母线,由上至下排列为 A、B、C 相;
2 水平布置的交流母线,由盘后向盘前排列为 A、B、C 相;
3 面对引下线的交流母线,由左至右排列为 A、B、C 相;
4 母线的涂色:交流,A 相为黄色、B 相为绿色、C 相为红色;
这张图布置符合规范


回复
cmb178
2016年05月27日 05:28:02
5楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-27 06:38 编辑

采用小铜排的照片
1 上、下布置的交流母线,由上至下排列为 A、B、C 相;
2 水平布置的交流母线,由盘后向盘前排列为 A、B、C 相;
3 面对引下线的交流母线,由左至右排列为 A、B、C 相;
4 母线的涂色:交流,A 相为黄色、B 相为绿色、C 相为红色;
布置符合要求 A 相在上, C 相在下,色标有时可全部采用黑色,如:有些出口产品。
回复
cmb178
2016年05月27日 05:28:54
6楼
采用小铜排的照片 小铜排 在后面
回复
cmb178
2016年05月27日 05:29:35
7楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-27 06:17 编辑

小铜排 进行连接照片
1 上、下布置的交流母线,由上至下排列为 A、B、C 相;
2 水平布置的交流母线,由盘后向盘前排列为 A、B、C 相;
3 面对引下线的交流母线,由左至右排列为 A、B、C 相;
4 母线的涂色:交流,A 相为黄色、B 相为绿色、C 相为红色;
这张图的布置符合规范
回复
cmb178
2016年05月27日 05:30:15
8楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-27 06:18 编辑

采用铜排进行连接照片
1 上、下布置的交流母线,由上至下排列为 A、B、C 相;
2 水平布置的交流母线,由盘后向盘前排列为 A、B、C 相;
3 面对引下线的交流母线,由左至右排列为 A、B、C 相;
4 母线的涂色:交流,A 相为黄色、B 相为绿色、C 相为红色;

这张图的布置符合规范,部分套热缩管,好像会跟要求有出路吧
回复
cmb178
2016年05月27日 05:30:54
9楼
采用铜排进行连接
回复
cmb178
2016年05月27日 05:47:49
10楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-27 06:22 编辑

采用小铜排的照片 两排小铜排
1 上、下布置的交流母线,由上至下排列为 A、B、C 相;
2 水平布置的交流母线,由盘后向盘前排列为 A、B、C 相;
3 面对引下线的交流母线,由左至右排列为 A、B、C 相;
4 母线的涂色:交流,A 相为黄色、B 相为绿色、C 相为红色;
这张图的布置不符合规范,A项 黄色应该在上
回复
cmb178
2016年05月27日 05:48:32
11楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-27 06:19 编辑

采用小铜排的照片 两排小铜排
1 上、下布置的交流母线,由上至下排列为 A、B、C 相;
2 水平布置的交流母线,由盘后向盘前排列为 A、B、C 相;
3 面对引下线的交流母线,由左至右排列为 A、B、C 相;
4 母线的涂色:交流,A 相为黄色、B 相为绿色、C 相为红色;
这张图的布置符合规范,A项 黄色在上
回复