各位大哥,小弟现在有紧急情况求救。具体如下,我这个项目冷冻机房在B4层,然后供T1、T2两个办公楼及T3、T5、T6三座酒店。冷冻机房补水采用膨胀水箱补水,膨胀水箱设在T2塔楼的21夹层。现在从地下室B4层到21MF的管道已经做好,但是由于膨胀水箱也在21MF,导致空调水管道高度高于膨胀水箱高度,所以补水补不满。经过顾问现场查看,顾问同意增加一个定压罐,但对定压罐不了解,一点方向也没有。问题1:定压罐安装在21MF是否可行,膨胀水箱与定压罐之间怎样连接。2定压罐如果安装在B4层,计算选型怎么选,膨胀水箱是否可以取消
膨胀罐建议安装在机房内,根据系统的水容量计算膨胀罐的尺寸。
当然有了膨胀罐就没有必要安装膨胀水箱了,但是需要增加补水泵
回复
4楼
我要土木币,课设课设课设!!!
回复
5楼
林刚 发表于 2016-5-26 15:42 膨胀罐建议安装在机房内,根据系统的水容量计算膨胀罐的尺寸。当然有了膨胀罐就没有必要安装膨胀水箱了 …层主说的很有道理,膨胀罐需要和定压补水泵结合一起使用,才能达到高位膨胀水箱的效果
回复
6楼
谢谢分享,谢谢。
回复
7楼
一般买定压膨胀罐时是成套的,就是罐子内含水泵
回复
8楼
谢谢分享哦
回复
9楼
两个功能差不多~~有其一就好了
回复
10楼
谢谢分享。
回复
11楼
楼下都说了
回复