各位行家,关于污水站的废气焚烧或者含高VOC的废气焚烧有一个问题向各位请教:废气在管道中的浓度很可能到达爆炸极限,一遇到火就着了,那么废气在输送进入燃烧器时怎么保证废气不会沿着管路一路地燃烧到气源或者爆炸呢。

各位行家,关于污水站的废气焚烧或者含高VOC的废气焚烧有一个问题向各位请教:
废气在管道中的浓度很可能到达爆炸极限,一遇到火就着了,那么废气在输送进入燃烧器时怎么保证废气不会沿着管路一路地燃烧到气源或者爆炸呢。
免费打赏
不着咋说
2016年05月24日 20:08:54
2楼
设计单位设计的时候设计的都有阻火阀 不会说进气口火焰到废气管的

yj蓝天:是的,一般都这样的

回复
tang200488
2016年05月25日 08:32:58
3楼
第一保证进气管道流速,在一定的流速内,火焰是无法燃烧的。第二就是楼上说的设置必要的安全构件,第三你的进气始终是正压,废气燃烧或爆炸是向压力低的方向发展,不会向高压区扩展

yj蓝天:总结得很收益啦,谢谢

回复
qq_1467124998415
2016年06月30日 21:41:55
4楼
1.管道可以安装阻火阻器(阀),第二,可以增加温度变送器联动装置,温度超高时候联动。第三,燃烧极限控制在25%,不清楚的可以观察燃烧温度是否超线(急速上升),设极限报警联动进气阀,补充空气。
回复
瑞义丰环保
2016年09月11日 09:03:08
5楼
RTO设计管道必须采用防静电措施,废气浓度控制在爆炸下25%,否则必炸无疑。
回复
梅雨书缘
2017年04月02日 14:07:17
6楼
瑞义丰环保 发表于 2016-9-11 09:03 RTO设计管道必须采用防静电措施,废气浓度控制在爆炸下25%,否则必炸无疑。楼上说的对
回复
co1492756347028
2017年04月21日 14:50:56
7楼
如果已经超爆炸极限必须稀释,管路防静电措施,控制气体流速,增加管道阻火器!