地下室坡道口有防火卷帘,所以之前没有封闭的时候该处没有喷头。现在封闭是否需要加喷头与烟感,依照哪条规范?新人刚接触消防,麻烦大家!

地下室坡道口有防火卷帘,所以之前没有封闭的时候该处没有喷头。现在封闭是否需要加喷头与烟感,依照哪条规范?

新人刚接触消防,麻烦大家!

QQ截图20160524093233.png

龙龙96
2016年05月24日 10:24:37
2楼
个人认为可以不设,除了移动的一两个汽车没有其他火灾荷载(建顶棚要注意),又有防火卷帘,一般不会影响地库,即使进入地库,只在一个防火分区,建议在出入口附近增设灭火器比较靠谱
回复
lufei
2016年05月24日 10:37:54
3楼
封闭自然要设,敞口的也需设至顶板截止线。
回复
zhanghaijun760209
2016年05月24日 10:58:50
4楼
汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第5.3.3条,图示第46页可能更加清楚
回复
zhanghaijun760209
2016年05月24日 11:00:08
5楼
汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第5.3.3条,图示第46页可能更加清楚
回复
zhanghaijun760209
2016年05月24日 11:00:48
6楼
汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第5.3.3条,图示第46页可能更加清楚
回复
qq_1464053341849
2016年05月24日 11:49:42
7楼
zhanghaijun760209 发表于 2016-5-24 11:00 汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第5.3.3条,图示第46页可能更加清楚好的,谢谢
回复
lichangan1000
2016年05月24日 13:58:57
8楼
谁有,汽车库规范图示?
回复
hufujun2011
2016年05月25日 00:27:06
9楼
坡道看汽车库规范!大致意思是汽车坡道应设置喷淋,水幕,防火卷帘或防火门!