地下室坡道口有防火卷帘,所以之前没有封闭的时候该处没有喷头。现在封闭是否需要加喷头与烟感,依照哪条规范?新人刚接触消防,麻烦大家!
地下室坡道口有防火卷帘,所以之前没有封闭的时候该处没有喷头。现在封闭是否需要加喷头与烟感,依照哪条规范?
新人刚接触消防,麻烦大家!
2楼
个人认为可以不设,除了移动的一两个汽车没有其他火灾荷载(建顶棚要注意),又有防火卷帘,一般不会影响地库,即使进入地库,只在一个防火分区,建议在出入口附近增设灭火器比较靠谱
回复
3楼
封闭自然要设,敞口的也需设至顶板截止线。
回复
4楼
汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第5.3.3条,图示第46页可能更加清楚
回复
5楼
汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第5.3.3条,图示第46页可能更加清楚
回复
6楼
汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第5.3.3条,图示第46页可能更加清楚
回复
7楼
zhanghaijun760209 发表于 2016-5-24 11:00 汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第5.3.3条,图示第46页可能更加清楚好的,谢谢
回复
8楼
谁有,汽车库规范图示?
回复
9楼
坡道看汽车库规范!大致意思是汽车坡道应设置喷淋,水幕,防火卷帘或防火门!
回复