油罐区的事故污水池的问题。。。。
sunsineo
sunsineo Lv.7
2016年05月21日 12:13:00
只看楼主

求助:现在在油罐区要做一个事故收集池(有盖板的),要由池子里面提升水到污水处理装置里,选泵:现在有自吸泵和螺杆泵,不知道是不是都可以用?泵是不是只做个就地显示液位,信号传递到值班室,人手动启动泵?

求助:现在在油罐区要做一个事故收集池(有盖板的),要由池子里面提升水到污水处理装置里,选泵:现在有自吸泵和螺杆泵,不知道是不是都可以用?泵是不是只做个就地显示液位,信号传递到值班室,人手动启动泵?
免费打赏
trioust
2016年05月22日 08:56:24
2楼
1 一般选自吸泵,便于检修 2 液位设就地与集中指示,高液位报警,低液位联锁停泵 3 泵现场开停,运行状态一般送到值班室显示