2楼
也想了解一下,
回复
3楼
加载:荷载分二级施加:
第一级加载:加载量为荷载总量的3/4,加载结束后测定沉降量,当每天的沉降量≤1.0毫米时,视沉降稳定,方可第二级加载;
第二级加载:加载量为余下的1/4荷载总量,加载结束后测定沉降量,当每天的沉降量≤1.0毫米时,视沉降稳定,即视为加载结束。
㈡ 卸载:荷载分两级卸载:
第一级卸载:卸载量为荷载总量的1/4。卸载结束后测定回弹量,当每天的回弹量≤1.0毫米,视回弹稳定,方可第二级卸载;
第二级卸载:卸载量为余下的3/4荷载总量,卸载结束后测定回弹量,当每天的回弹量≤1.0毫米时,视回弹稳定,即视为卸载结束。
回复
4楼
h1214tah 发表于 2016-5-31 11:55 加载:荷载分二级施加:第一级加载:加载量为荷载总量的3/4,加载结束后测定沉降量,当每天的沉降量≤1.0 …你好,请问你有桥梁预压方面的规范或者规程资料吗,求共享一个,谢谢。
回复