审图的提了这样一条:电源进线为 TN-C-S 系统,按照《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008 第 7.5.3条规范要求,电源进线断路器应为 4P。感觉他好像提错了,7.5.3条说的是TN-C-S,TN-S系统的电源转换开关选四级开关,没说进线开关也是四级开关。迷茫中,求高手指点哈

审图的提了这样一条:电源进线为 TN-C-S 系统,按照《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008 7.5.3条规范要求,电源进线断路器应为 4P。感觉他好像提错了,7.5.3条说的是TN-C-S,TN-S系统的电源转换开关选四级开关,没说进线开关也是四级开关。迷茫中,求高手指点哈

免费打赏
huanghe199129
2016年05月23日 17:39:28
12楼
金币我爱你,,,
回复
eyu1023
2016年05月24日 10:22:56
13楼
大同00 发表于 2016-5-23 13:15 “3P+N是要断N的,只不过中性线无保护”未必。有的产品断N,有的产品不断N。国标对3P+N是如何规定的?有的断有的不断,那这也未免太混乱了些
回复
大同00
2016年05月24日 11:22:57
14楼
eyu1023 发表于 2016-5-24 10:22 国标对3P+N是如何规定的?有的断有的不断,那这也未免太混乱了些是乱,好像没有国标规定。还是看产品样本吧。
回复
大同00
2016年05月24日 11:25:39
15楼
“标对3P+N是如何规定的?有的断有的不断,那这也未免太混乱了些”
是乱,好像国标没有相关规定。还是看产品样本吧。
回复
大同00
2016年05月24日 11:37:39
16楼
“国标对3P+N是如何规定的?有的断有的不断,那这也未免太混乱了些”
是乱,好像国标没有相关规定。还是看产品样本吧。
回复
qsy
2016年05月24日 18:18:49
17楼
好像很简单啊:TN系统N线在建筑物入口做重复接地,用3极开关或不断N的4极开关;反之用能断N的4极开关。:)
回复
qsy
2016年05月24日 18:26:43
18楼
TN-S接线,N仅在供电端接地,所以不能保证N于各处都在线路故障等条件下与地等电位,故需检修时隔离N线。
回复
maxingling
2016年05月26日 15:39:45
19楼
eyu1023 发表于 2016-5-20 15:38 无此必要,电源转换开关采用四极是为了防止电源转换过程中中性导体产生分流,从而避免线路周围产生电磁场及 …非常谢谢各位好心人的指点
回复
maxingling
2016年05月26日 15:43:18
20楼
莱阳小电 发表于 2016-5-21 11:30 四级开关应慎用非常谢谢各位好心人的指点
回复
maxingling
2016年05月26日 15:43:49
21楼
qsy 发表于 2016-5-24 18:26 TN-S接线,N仅在供电端接地,所以不能保证N于各处都在线路故障等条件下与地等电位,故需检修时隔离N线。非常谢谢各位好心人的指点