四级开关选用问题,求高手指点哈 ...
maxingling
maxingling Lv.9
2016年05月20日 15:15:27
只看楼主

审图的提了这样一条:电源进线为 TN-C-S 系统,按照《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008 第 7.5.3条规范要求,电源进线断路器应为 4P。感觉他好像提错了,7.5.3条说的是TN-C-S,TN-S系统的电源转换开关选四级开关,没说进线开关也是四级开关。迷茫中,求高手指点哈

审图的提了这样一条:电源进线为 TN-C-S 系统,按照《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008 7.5.3条规范要求,电源进线断路器应为 4P。感觉他好像提错了,7.5.3条说的是TN-C-S,TN-S系统的电源转换开关选四级开关,没说进线开关也是四级开关。迷茫中,求高手指点哈

免费打赏
maxingling
2016年05月26日 15:44:05
22楼
qsy 发表于 2016-5-24 18:18 好像很简单啊:TN系统N线在建筑物入口做重复接地,用3极开关或不断N的4极开关;反之用能断N的4极开关。非常谢谢各位好心人的指点
回复
maxingling
2016年05月26日 15:44:31
23楼
大同00 发表于 2016-5-24 11:37 “国标对3P+N是如何规定的?有的断有的不断,那这也未免太混乱了些”是乱,好像国标没有相关规定。还是看 …非常谢谢各位好心人的指点
回复
maxingling
2016年05月26日 15:45:02
24楼
大同00 发表于 2016-5-24 11:25 “标对3P+N是如何规定的?有的断有的不断,那这也未免太混乱了些”是乱,好像国标没有相关规定。还是看产 …非常谢谢各位好心人的指点
回复
maxingling
2016年05月26日 15:45:42
25楼
eyu1023 发表于 2016-5-24 10:22 国标对3P+N是如何规定的?有的断有的不断,那这也未免太混乱了些非常谢谢各位好心人的指点
回复
maxingling
2016年05月26日 15:45:55
26楼
fitman 发表于 2016-5-23 14:39 再说明一下:1、当开关具有为检修而设置的隔离功能时,应断开所有带电导体,包括N线。这是进线总开关应用 …非常谢谢各位好心人的指点