审图的提了这样一条:电源进线为 TN-C-S 系统,按照《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008 第 7.5.3条规范要求,电源进线断路器应为 4P。感觉他好像提错了,7.5.3条说的是TN-C-S,TN-S系统的电源转换开关选四级开关,没说进线开关也是四级开关。迷茫中,求高手指点哈

审图的提了这样一条:电源进线为 TN-C-S 系统,按照《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008 7.5.3条规范要求,电源进线断路器应为 4P。感觉他好像提错了,7.5.3条说的是TN-C-S,TN-S系统的电源转换开关选四级开关,没说进线开关也是四级开关。迷茫中,求高手指点哈

免费打赏
eyu1023
2016年05月20日 15:38:14
2楼
无此必要,电源转换开关采用四极是为了防止电源转换过程中中性导体产生分流,从而避免线路周围产生电磁场及电磁干扰。但是进线开关不是转换开关不存在电源转换,所以没规定进线用四极。四极要慎用

maxingling:谢谢 学习了

回复
fitman
2016年05月20日 16:13:57
3楼
这是一个很值得讨论的问题。一般来说,审图的要求用4极的没错,但引用的条款错了。
1、建筑物的总进线开关应有隔离功能。因此应断开N线,但规范已有说明,在TN-S系统中,如能保证N线处于地电位,也就不用断N了。本系统虽为TN-C-S系统,但在进总开关前已经做了总等电位,已分出了PE和N了,实际进开关前已是TN-S了,所以已满足上述条件,不必使用4极开关。
2、但现在民建一般要求对电气火灾有要求,也就是要防接地故障,因此一般要求装设RCD,那总开关不是选用4极也要就是不断N的3P+N的开关。
所以说民建筑中电源进线开关不一定要求是4极,但一般情况下还是用带RCD的4极开关。
回复
大同00
2016年05月20日 16:33:44
4楼
审图意见错。
按规范的要求,电源进线总开关不能采用四极开关,否则易发生“断零“故障”,烧毁用电设备。
电源进线总开关采用漏电断路器时,应采用3P4W漏电断路器(厂家可能称为四极漏电断路器,脱扣器代号4300A,N极始终接通)
回复
xiamuzhixin
2016年05月20日 16:39:58
5楼


规范中没有这条要求。

TNCS不能断开PEN线,见7.5.2
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年05月21日 11:30:35
6楼
四级开关应慎用
回复
eyu1023
2016年05月21日 11:45:42
7楼
fitman 发表于 2016-5-20 16:13 这是一个很值得讨论的问题。一般来说,审图的要求用4极的没错,但引用的条款错了。1、建筑物的总进线开关 …3P+N是要断N的,只不过中性线无保护
回复
beida_energy
2016年05月22日 10:04:44
8楼
建筑物进线处不能选择断零的四级!
可以选择3P+N!
回复
jiqing50200
2016年05月23日 09:22:26
9楼
根据IEC标准绝大多数情况禁止采用4P开关!怕发生断零事故,引起点击死亡事故以及单相设备的损毁。发电机出线开关,双电源自切(等电位未连接情况下)采用4P其他的我还不知道
回复
大同00
2016年05月23日 13:15:40
10楼
“3P+N是要断N的,只不过中性线无保护”
未必。有的产品断N,有的产品不断N。
回复
fitman
2016年05月23日 14:39:32
11楼
再说明一下:
1、当开关具有为检修而设置的隔离功能时,应断开所有带电导体,包括N线。这是进线总开关应用4极(或前端加4极隔离开关)的本质要求。
2、但规范对上述要求给出了例外,也就是对于TN-S系统这类可以确保N线是地电位的配电系统,可以不断开N线。所以现时虽然民建中基本是TN-S统一天下,但不断N只是在这个条件下的特例,专家大力提倡不断N线也是基于确保N线是地电位的前题下的。而且要注意的是,就算是TN-S系统,当我们不能确保N线是地电位j时,为检修设置的隔离开关(断路路),也应采用4极。
3、上述分析只针对为检修时人员安全而设置的隔离开关(断路器),电源转换开关是否采用4极则主要取决于工作电流是否会进入了非预期回路。这是两个不同的方面。
4、还有朋友讨论nP+N的断路器是否断开N线的问题,实际上论坛以前已讨论了多次,结论是不同的牌子有不同的处理方式。
回复