稳压装置的问题?
sunsineo
sunsineo Lv.7
2016年05月19日 21:03:16
只看楼主

稳压装置本来配有2m3的水箱,稳压装置里面的水进到消防管线内,如果管线漏水,水箱要不要增大?

稳压装置本来配有2m3的水箱,稳压装置里面的水进到消防管线内,如果管线漏水,水箱要不要增大?
免费打赏
sunsineo
2016年05月19日 21:03:41
2楼
求救。。。。。。。。
回复
li-jinbai
2016年05月20日 08:32:11
3楼
稳压装置应该是气压罐,如果漏水严重罐子再大也没用。
回复
sunsineo
2016年05月20日 10:23:56
4楼
水箱给稳压泵提供水的话能行吗
回复
sunsineo
2016年05月20日 10:25:29
5楼
li-jinbai 发表于 2016-5-20 08:32 稳压装置应该是气压罐,如果漏水严重罐子再大也没用。如果在旁边做个水箱给补水呢?
回复
li-jinbai
2016年05月23日 08:46:40
6楼
正常的配置是进水管-水箱-水泵-稳压罐-管网,如果管网漏水水泵必须连续工作,同时要保证水箱有足够水源。
回复
沙漏不漏沙
2016年05月25日 13:56:13
7楼
稳压装置的稳压泵和气压罐设计时已经考虑了漏水量,供水量大于管网漏水量就没问题。
回复

相关推荐

APP内打开