关于一般独立基础是否设置联系梁的问题
fly_pad
fly_pad Lv.4
2016年05月19日 18:45:50
只看楼主

设计院的同事让我在独立基础上都加上联系梁,是这样吗?我认为按规范是几个特别情况才会加的。

设计院的同事让我在独立基础上都加上联系梁,是这样吗?我认为按规范是几个特别情况才会加的。
免费打赏
衣袂飘飘
2016年06月14日 09:16:01
12楼
fly_pad 发表于 2016-5-20 19:41 那么加联系梁的作用是什么呢?是加大了房屋刚度吗?“”三. 基础间设置连系梁的作用1. 承台作为上部结构的嵌固,须有抗水平变位和转动能力,对于单桩承台的双向和两桩承台的短向,应有足够的抗弯刚度,所以需设置连系梁,抵抗柱脚弯矩。2. 有抗震设防时,加强独基和桩基的水平面内整体性,有利于基础的受力性能。3. 调节基础间的不均匀沉降。4. 作为底层填充墙的托梁“ 引用老庄结构的一段话
回复
jiayunji2004
2016年06月14日 09:22:35
13楼
基础间加联系梁,作用主要有两个:一是梁上可以设置砖墙,做为砖墙的基础,避免后砌砖墙与主体结构因沉降差而产生裂缝;二是增强主体结构刚度,减少基础的不均匀沉降,减少底层柱的计算长度。因为第一条作用的存在,几乎所有框架结构都设基础联系梁,那些直接建设于岩石场地上的建筑,不必设置。
回复
qq1655829615
2016年06月29日 16:28:38
14楼
qq1655829615 发表于 2016-6-13 20:28 我已经单独发过了 木有人陈述呀好的谢谢 知道后告诉我
回复
bukuren
2016年06月29日 16:42:15
15楼
首先明确你地基的场地类别,明确下基础的埋深,看看地梁是否可以充当基础拉梁。