审图的说负荷开关不算隔离电器怎么破
xie0316
xie0316 Lv.4
2016年05月17日 17:49:20
只看楼主

本帖最后由 xie0316 于 2016-5-17 23:07 编辑 因为规范GB50054-2011第3.1.6条隔离电器应采用下列电器:列出的6点中没有隔离开关PS:让我用规范证明负荷开关符合第6条:具有隔离功能的开关和断路器

本帖最后由 xie0316 于 2016-5-17 23:07 编辑

因为规范GB50054-2011第3.1.6条隔离电器应采用下列电器:列出的6点中没有隔离开关
PS:让我用规范证明负荷开关符合第6条:具有隔离功能的开关和断路器

电气书生
2016年05月17日 20:04:21
2楼
规范什么都列出来怎么可能,又不是产品说明。
回复
sunny521000
2016年05月17日 21:02:17
3楼
楼主把规范都写错了,是低压配电设计规范GB50054-2011第3.1.6条
回复
xie0316
2016年05月18日 11:58:52
4楼
sunny521000 发表于 2016-5-17 21:02 楼主把规范都写错了,是低压配电设计规范GB50054-2011第3.1.6条我认错,一时手滑
回复
xiamuzhixin
2016年05月18日 14:49:45
5楼
估计得用产品样本,就像断路器是否带隔离功能一样。
回复
xiamuzhixin
2016年05月18日 15:10:37
6楼
GB5226.1的5.3.2或许可以套一下,但感觉效果最好的还是产品的相关技术文件。
回复
zz8269
2016年05月18日 16:39:03
7楼
负荷开关符合隔离开关的要件,具有明显断开点,这个要求似乎有点莫名其妙。
回复