110kV及以上变电站电流互感器选择,现在是否需要考虑×1.3系数呢。比如我算出来的电流是450A,我取500A,且计量测量带中间抽头,我是往上取还是往下取呢,就是说我是选2×250还是2×500呢?
110kV及以上变电站电流互感器选择,现在是否需要考虑×1.3系数呢。比如我算出来的电流是450A,我取500A,且计量测量带中间抽头,我是往上取还是往下取呢,就是说我是选2×250还是2×500呢?
2楼
我觉得应该按1.3选大1点:lol,我看过的几个同事做的都大很多呢
回复
3楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2016-5-17 23:07 我觉得应该按1.3选大1点,我看过的几个同事做的都大很多呢这个1.3是有规程规范要求的,是为了读数更加准确。。。防止电流过大时候电流表满程
回复
4楼
可参考DL/T
回复
5楼
可参考DL/T866-2015,对于指针式仪表,可取1.25倍最大负荷电流;对于直接起动的电动机可取1.5倍电机额定电流,对于微机保护装置或数字式仪表,大于等于即可(选上一级的标准值)
回复
6楼
你可以选250-5的:handshake
回复