电缆支架、桥架设计及施工安装要点
zhangendi2008
2016年05月15日 20:30:21
只看楼主

1.1 适用范围 本节适用于10kV电缆支架、桥架的安装。1.2 设计要求1.2.1 成品工艺要求支、桥架敷设应平直整齐,连接应连续无间断,并应紧贴墙面固定,接口应平直、严密,盖板应齐全、平整、无翘角。1.2.2 设计要求内容(1)电缆支架和桥架应符合下列规定:a) 表面应光滑无毛刺。b) 应适应使用环境的耐久稳固。c) 应满足所需的承载能力。d) 应符合工程防火要求。

1.1 适用范围
本节适用于10kV电缆支架、桥架的安装。

1.2 设计要求
1.2.1 成品工艺要求
支、桥架敷设应平直整齐,连接应连续无间断,并应紧贴墙面固定,接口应平直、严密,盖板应齐全、平整、无翘角。

1.2.2 设计要求内容
(1)电缆支架和桥架应符合下列规定:
a) 表面应光滑无毛刺。
b) 应适应使用环境的耐久稳固。
c) 应满足所需的承载能力。
d) 应符合工程防火要求。
(2)电缆支架的强度,应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求,且应符合下列规定:
a) 有可能短暂上人时,计入900N的附加集中荷载。
b) 机械化施工时,计入纵向拉力、横向推力和滑轮重量等影响。
c) 在户外时,计入可能有覆冰、雪和大风的附加荷载。
(3)电缆支架型式的选择,应符合下列规定:
a) 明敷的全塑电缆数量较多,或电缆跨越距离较大、高压电缆蛇形安置方式时,宜选用电缆桥架。
b) 除上述情况外,可选用普通支架、吊架。
(4)桥架的加工应符合下列要求:
a) 钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边、毛刺。
b) 支架焊接应牢固,无显著变形。
c) 金属桥架应有防腐处理,在强腐蚀环境,宜采用热浸锌等耐久性较高的防腐处理;轻腐蚀环境或非重要性回路的电缆桥架,可采用涂漆处理。
(5)电缆桥架型式的选择,应符合下列规定:
a) 电缆桥架组成的梯架、托盘,可选用满足工程条件阻燃性的玻璃钢制。
b) 需屏蔽外部的电气干扰时,应选用无孔金属托盘加实体盖板。
c) 在有易燃粉尘场所,宜选用梯架,最上一层桥架应设置实体盖板。
d) 高温、腐蚀性液体或油的溅落等需防护场所,宜选用托盘,最上一层桥架应设置实体盖板。
e) 需因地制宜组装时,可选用组装式托盘。
f) 除上述情况外,宜选用梯架。技术经济综合较优时,可选用铝合金制电缆桥架。
(6)电缆桥架的组成结构,应满足强度、刚度及稳定性要求,且应符合下列规定:
a) 桥架的承载能力,不得超过使桥架最初产生永久变形时的最大荷载除以安全系数为1.5的数值。
b) 梯架、托盘在允许均布承载作用下的相对挠度值,钢制不宜大于1/200;铝合金制不宜大于1/300。
c) 钢制托臂在允许承载下的偏斜与臂长比值,不宜大于1/100。
d) 振动场所的桥架系统,包括接地部位的螺栓连接处,应装置弹簧垫圈。
e) 当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应留有不少于20mm的伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置不少于20mm的伸缩缝。
f) 电缆桥架在每个支吊架上的固定应牢固,安装牢固,横平竖直。桥架连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架的外侧。
g) 铝合金桥架在钢制支吊架上固定时,应有防电化腐蚀的措施。
(7)电缆桥架转弯处的弯曲半径,应满足电缆允许弯曲半径要求,如表1.2.2-1所示。
表1.2.2-1 电缆敷设允许最小弯曲半径





电缆类型
最小弯曲半径
单芯
多芯
交联聚乙烯绝缘电缆
12D
10D
注1: D表示电缆外径;
(8)电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。与其他管道的最小净距,符合下表的规定。
表1.2.2-2 电缆桥架与管道的最小净距(m)






管道类别
平行净距
交叉净距
一般工艺管道
0.4
0.3
易燃易爆气体管道
0.5
0.5
热力管道
有保温层
0.5
0.3
无保温层
1.0
0.5
(9)电缆桥架水平安装的支架间距为1.5m~2m,垂直安装的支架间距不大于2m。电缆桥架最上层至楼板的距离不宜小于350mm。双层电缆桥架之间的净距不宜小于h+100mm(h为桥架高度)。
(10)在竖井安装室的桥架,其垂直偏差不应大于其长度的0.2%;支架横撑的水平误差不应大于其宽度的0.2%;竖井对角线的偏差不应大于其对角线长度的0.2%。
(11)金属制桥架系统,包括金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管,应设置可靠的电气连接并接地。采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用接地线。
(12)电缆桥架的外表面明显位置,直线段每隔10~15m以及分支、转弯等处应设置用油漆喷涂醒目的电缆标志。

1.2.3 设计要求控制点
表1.2.3 电缆支架/桥架安装设计要求控制点











序号
项目
设 计 要 求
1
电缆支架安装
电缆沟、电缆隧道内,支架层间垂直距离和通道宽度参见表1.3.1-1。
支架层间允许最小距离参见表1.3.1-2。
电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼顶或沟底、地面的最小允许净距参见表1.3.1-3。
支(吊)架跨距及梯架横支架间距最大允许值参见表1.3.1-4。
支架层间净距最小距离为2倍电缆外径加10mm。
2
电缆桥架安装
梯架或托盘式桥架(有孔托盘)水平安装时的距地高度一般不宜低于2.5m,(无孔托盘)距地高度可降低到2.2m。
电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的允许值,参见表1.2.2-1。
根据支架或吊架承重的负荷,选择相应的膨胀螺钉及钻头,所选钻头的长度应大于膨胀螺钉套管长度。
当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。
关于我们:电嗅
640.webp.jpg
电嗅——微信扫码关注微信回复“配网”即可获取以下资料!
典型设计图纸、配网设计学习指导。设计手册、 规范解读
零基础电力配农网设计全程指导。

1.webp.jpg


2.webp.jpg


3.webp.jpg


640.webp.jpg

免费打赏
david200901050
2016年05月20日 08:02:34
12楼
谢谢楼主的资料
回复
老子姓李
2016年05月20日 08:23:40
13楼
感谢楼主分享
回复
王校长丶
2016年05月23日 09:15:29
14楼
不错的资料,谢谢分享
回复
a13423147051
2016年05月23日 14:14:52
15楼
回复
huanghe199129
2016年05月24日 10:27:14
16楼
感谢谢,,,,,
回复
zhangendi2008
2016年05月24日 22:28:33
17楼
谢谢楼主的资料
回复
王校长丶
2016年05月25日 09:00:50
18楼
谢谢楼主的资料
回复
a13662869935
2016年05月25日 14:46:49
19楼
回复
zhangendi2008
2016年05月26日 20:41:15
20楼
浪尽天涯 发表于 2016-5-19 11:16 谢谢分享谢谢,会不断的分享
回复
szp2007
2016年07月10日 13:23:54
21楼
请问楼主,你写的要点,是哪个规范上面的,谢谢?
回复

相关推荐

APP内打开