急求用两个交流接触器怎样做缺相保护
bingxin10080
2016年05月14日 07:34:19
只看楼主

用两个交流接触器做缺相保护安全吗?能否带上缺相报警?

用两个交流接触器做缺相保护安全吗?能否带上缺相报警?
免费打赏
wxdchgs
2016年05月14日 07:53:46
2楼
把二个线圈串联后接三相电源的方法并不可靠。有时中点缺相接触器并不跳。
回复
shwj89
2016年05月14日 08:29:18
3楼
用一个断相和缺相保护继电器都解决了
回复
bingxin10080
2016年05月14日 09:12:46
4楼

怎样做才能够安全可靠
回复
无纤尘
2016年05月14日 09:36:33
5楼
我没做过这样的,应该是两个接触器接 线圈接相线吧。比如AC相,AB相。断相了,接触器线圈就失电跳了
回复
hanzhg54
2016年05月14日 13:40:01
6楼
这种方案不靠谱,还是用专门的缺相保护装置吧,很多的。
回复
cmb178
2016年05月14日 16:43:08
7楼
还是用专门的缺相保护装置吧,比两个接触器还便宜
回复
dianqipanli
2016年05月14日 20:35:26
8楼
回复
wp9397
2016年05月15日 10:51:45
9楼
选用却相继电器,就可以
回复
老灰兔子
2016年05月16日 00:09:35
10楼
无纤尘 发表于 2016-5-14 09:36 我没做过这样的,应该是两个接触器接 线圈接相线吧。比如AC相,AB相。断相了,接触器线圈就失电跳了这种做法就怕通向电动机接线端子的接线有缺相故障时就不灵了。所以,还是使用监测三相电流的缺相保护装置为好。
回复
无纤尘
2016年05月16日 10:07:46
11楼
老灰兔子 发表于 2016-5-16 00:09 这种做法就怕通向电动机接线端子的接线有缺相故障时就不灵了。所以,还是使用监测三相电流的缺相保护 …对啊,还是专门的保护装置合适。用接触器的方法问题太多
回复