加压送风口可以采用厚度为210mm的非标产品吗?
ax2003
Lv.2
2007年11月05日 10:01:38
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
如题,一工程前室加压送风口,以标准做法为280,因墙体较薄,甲方和施工单位想改成210非标产品,技术性能不变。请问:设计院是否可以出此变更同意这样做?
如题,一工程前室加压送风口,以标准做法为280,因墙体较薄,甲方和施工单位想改成210非标产品,技术性能不变。请问:设计院是否可以出此变更同意这样做?
免费打赏
toplhc
2007年11月07日 11:32:05
2楼
墙体多薄?他们的意思是因为薄不好安装还是怎么的?
我个人认为,只要性能满要求,是不是275(我们常用的)的都可以
回复
ax2003
2007年11月07日 16:19:12
3楼
谢谢,墙体厚度120mm