关于屋顶光伏?
xiayuwuyuan
2016年05月12日 10:16:56
只看楼主

你好,有个工程屋顶光伏,这块没做过,我想请问,电气设计是需预留桥架就行吗?光伏逆变后与市电一起是专供消防和重要负荷,还是一般负荷也能用啊?需要注意什么呢?光的采集量谁来确定呢?万分谢谢!

你好,有个工程屋顶光伏,这块没做过,我想请问,电气设计是需预留桥架就行吗?光伏逆变后与市电一起是专供消防和重要负荷,还是一般负荷也能用啊?需要注意什么呢?光的采集量谁来确定呢?万分谢谢!
免费打赏
向天索要1度电
2016年05月15日 10:54:50
2楼
电气设计是需预留桥架就行吗?答:如果是和原屋内用电设备一起建设,可以考虑预留桥架,如果在已有的屋面上进行建设,桥架可以设在屋面上,注意桥架选型设计。
光伏逆变后与市电一起是专供消防和重要负荷,还是一般负荷也能用啊?需要注意什么呢?光的采集量谁来确定呢?答:所有负荷皆可用;需要注意负荷的消纳情况,需要注意送出线路的送出能力,光的采集量是指?如果是说辐照度的话,有气象仪作为专业的测量工具。
回复
沉淀的水02
2016年06月14日 17:13:48
3楼
电气设计跟传统电气设计相同,光伏并网,优先使用光伏发电
回复
雷霆之怒
2016年11月16日 15:39:04
4楼
屋顶光伏和传统地面光伏不同之处主要有:1、屋顶光伏线缆过线,只能采用桥架敷设,不能像传统地面那样挖沟埋管,桥架高度根据实际支架高度来定。2、屋顶与屋顶之间的跨接,根据实际情况有用钢丝绳的。如果较远,则探查以下附近有没有顺路的地下线缆管道,破开水泥路面是不得已才做的。3、屋顶光伏一般容量较小,一般就近接入线路,这里需要注意线路的负荷消纳情况和送出线路的送出能力,还有根据符合的电压选配合适的逆变器。
回复
cool1699
2016年11月16日 16:04:27
5楼
学习了,感谢楼上的大侠些!
回复
苏北大人
2017年01月06日 10:12:24
6楼
感谢楼上的大侠
回复
曾大帥
2017年01月06日 12:11:37
7楼
不错的资料感谢楼主分享谢谢
回复

相关推荐