砌体工程相关问题
晨曦之光
2016年05月12日 10:01:44
来自于建筑施工
只看楼主

在GB 50924-2014 砌体结构工程施工规范中,明确了 蒸压加气?昆凝土砌块、轻骨料:昆凝土小型空心砌块等 不同强度等级的同类砌块不得混砌,亦不应与其他墙体材料 混砌,那么以往施工中的加气块墙下部砌20cm小砖做法是不是必须取消?

在GB 50924-2014 砌体结构工程施工规范中,明确了


蒸压加气?昆凝土砌块、轻骨料:昆凝土小型空心砌块等



不同强度等级的同类砌块不得混砌,亦不应与其他墙体材料



混砌,那么以往施工中的加气块墙下部砌20cm小砖做法是不是必须取消?





zhgm73
2016年05月12日 11:17:34
2楼
要准确理解这条要求。不得混砌是指原则上,除非必要的情况下。上面所讲墙下部砌20cm小砖的做法,是基于设计要求,为避免涉水部位滞水浸泡加气砌块的情况发生,加气块是泡不得水的。
回复
偷地雷的
2016年05月12日 11:39:30
3楼
楼主把问题弄的太拧巴了,混砌是啥意思???一般底部可以砌200的砖或者直接做砼的,这个是基础,顶部一般是砖斜砌,至于为什么就不用我说了吧,所以你要是这都没搞懂,我说了就也是白说了。
回复
laogou_1
2016年05月12日 18:11:50
4楼
新规范中对墙下槛导墙不得采用加气混凝土砌块条款取消了,可以采用与上部大面墙体一致的砌块。不存在混砌的规范障碍
回复
仁者唯心
2016年05月14日 07:52:24
5楼
防水的要求可以用砼。
回复
双飞雁
2016年05月15日 08:31:06
6楼
不让混砌只是考虑不同砌体材料膨胀系数不同会引起开裂,底部水泥砖打底一方面有防水避免加气块水泡,一方面部分小业主家装时候可能会固定踢脚板,加气块强度不够,还有一方面可能有点墙体需要找模数。
回复
富强168
2016年05月17日 05:41:10
7楼
防水的要求可以用砼。
回复

相关推荐