配电箱进线选择问题
shi19880214
2016年05月11日 11:41:07
只看楼主

如计算功率50KW的配电箱,他的计算电流按100A算的话,不考虑其他,选YJV4*25+1*16可以,他的载流量120。但是穿管温度89折,这个进线电缆是不是还要乘以0.7,才84A,是不是进线得YJV4*35+1*16才行啊?


如计算功率50KW的配电箱,他的计算电流按100A算的话,不考虑其他,选YJV4*25+1*16可以,他的载流量120。但是穿管温度89折,这个进线电缆是不是还要乘以0.7,才84A,是不是进线得YJV4*35+1*16才行啊?
免费打赏
游乐儿123
2016年05月12日 09:53:04
2楼
回复
qq_1420339166386
2016年05月12日 09:53:26
3楼
按道理来说,一般都会选大一级,肯定保险点,我一般选的方法是按照配电箱断路器的规格来选,100A的选35平方的,80A选25平方的。
回复
zhy1064771418
2016年05月12日 11:16:16
4楼
100A一般都选35的线好一点吧?
回复
co1463022901621
2016年05月12日 11:25:10
5楼
学习了!多谢楼主
回复
lptkz
2016年05月12日 16:55:40
6楼
同意选用35的比较好些。
回复
电气书生
2016年05月12日 18:41:17
7楼
计算电流就100了,考虑到预留点余量,开关选125的电缆普通情况选50的。
回复
sjywangxl
2016年05月12日 19:12:19
8楼
可以参考厂家提供的载流量
回复
刺猬豆
2016年05月12日 20:26:14
9楼
你这个问题不是很严谨,我感觉。因为你们说电缆需要多长,这个要考虑电压降的。建议用35的
回复
dl1551
2016年05月13日 09:47:50
10楼
电缆截面的选择一般的按下面四点原则:
1、按载流量选;
2、按电压损失校验截面;
3、按热稳定校验截面;
4、按经济寿命内总费用最少选择截面。
回复
浪尽天涯
2016年05月14日 10:32:53
11楼
选35的好点,以免增加用电设备
回复

相关推荐