我现在有个5889平车间的供暖项目,一共三层,一二层高4.5米,3层高6米。热指标58W/平米。室外温度-11,室内+18度。墙的传热系数1.56W/M2.K,屋面传热系数是0.59。供回水温度是80/60. 用这些数据我估算了一下需要用1.2MW的锅炉,我们这用的电锅炉,只有0.6MW的,所以我选了两台并联。然后管道循环泵计算出的流量是不小于18立/小时。扬程不小于28米。给系统注水的补水泵扬程选得40米,流量10立/小时。
用这些数据我估算了一下需要用1.2MW的锅炉,我们这用的电锅炉,只有0.6MW的,所以我选了两台并联。然后管道循环泵计算出的流量是不小于18立/小时。扬程不小于28米。给系统注水的补水泵扬程选得40米,流量10立/小时。
大大们看看我选得行不行啊,第一次做这些东西,心里没底啊。我原来是干电厂锅炉运行的,现在要用电锅炉供暖涉及导致这些,求大大们帮忙:call::call::call::call: