我现在有个5889平车间的供暖项目,一共三层,一二层高4.5米,3层高6米。热指标58W/平米。室外温度-11,室内+18度。墙的传热系数1.56W/M2.K,屋面传热系数是0.59。供回水温度是80/60. 用这些数据我估算了一下需要用1.2MW的锅炉,我们这用的电锅炉,只有0.6MW的,所以我选了两台并联。然后管道循环泵计算出的流量是不小于18立/小时。扬程不小于28米。给系统注水的补水泵扬程选得40米,流量10立/小时。

我现在有个5889平车间的供暖项目,一共三层,一二层高4.5米,3层高6米。热指标58W/平米。室外温度-11,室内+18度。墙的传热系数1.56W/M2.K,屋面传热系数是0.59。供回水温度是80/60.

用这些数据我估算了一下需要用1.2MW的锅炉,我们这用的电锅炉,只有0.6MW的,所以我选了两台并联。然后管道循环泵计算出的流量是不小于18立/小时。扬程不小于28米。给系统注水的补水泵扬程选得40米,流量10立/小时。

大大们看看我选得行不行啊,第一次做这些东西,心里没底啊。我原来是干电厂锅炉运行的,现在要用电锅炉供暖涉及导致这些,求大大们帮忙:call::call::call::call:
免费打赏
co1461726248186
2016年05月16日 15:48:14
27楼
这个我不会啊。。。
回复
co1461726248186
2016年05月16日 15:48:28
28楼
这个我不会啊。。。
回复
风平浪靖
2016年05月16日 17:30:14
29楼
感谢楼主无私奉献
回复
李梦迪
2016年05月17日 08:14:15
30楼
学习收藏,谢谢
回复
xingye8860
2016年05月17日 08:41:56
31楼
真详细,好资料~
回复
xingye8860
2016年05月18日 08:36:56
32楼
谢谢楼主分享
回复
qq_1452130276672
2016年05月18日 10:58:32
33楼
学习了。。。。。。。
回复
山东格瑞蓝
2016年08月31日 11:37:26
34楼
考虑燃气红外线辐射采暖
回复
vk3001h
2016年10月08日 11:40:09
35楼
外墙K=1.56,这个是37砖墙啊,58w/m2的热指标绝对达不到室内18度的设计指标的。
回复
co1458184807368
2017年05月10日 14:54:13
36楼
楼主,《实用供热空调设计手册》第一版页码130,131页有有关数据和公式,只是楼上所乘的0.6不知道哪里来的