6000平车间供暖的设计问题,求解啊大大们!!!
co1462861733416
2016年05月11日 10:19:39
来自于采暖供热
只看楼主

我现在有个5889平车间的供暖项目,一共三层,一二层高4.5米,3层高6米。热指标58W/平米。室外温度-11,室内+18度。墙的传热系数1.56W/M2.K,屋面传热系数是0.59。供回水温度是80/60. 用这些数据我估算了一下需要用1.2MW的锅炉,我们这用的电锅炉,只有0.6MW的,所以我选了两台并联。然后管道循环泵计算出的流量是不小于18立/小时。扬程不小于28米。给系统注水的补水泵扬程选得40米,流量10立/小时。

我现在有个5889平车间的供暖项目,一共三层,一二层高4.5米,3层高6米。热指标58W/平米。室外温度-11,室内+18度。墙的传热系数1.56W/M2.K,屋面传热系数是0.59。供回水温度是80/60.

用这些数据我估算了一下需要用1.2MW的锅炉,我们这用的电锅炉,只有0.6MW的,所以我选了两台并联。然后管道循环泵计算出的流量是不小于18立/小时。扬程不小于28米。给系统注水的补水泵扬程选得40米,流量10立/小时。

大大们看看我选得行不行啊,第一次做这些东西,心里没底啊。我原来是干电厂锅炉运行的,现在要用电锅炉供暖涉及导致这些,求大大们帮忙:call::call::call::call:
免费打赏
xingye8860
2016年05月14日 08:46:14
17楼
写的真不错。。。厉害
回复
waj6262
2016年05月14日 09:21:52
18楼
工业建筑的供暖热负荷通常按体积热指标进行估算,体积热指标的单位是W/(m3×℃)。不同建筑的体积热指标均不同,具体参照有关设计手册。
回复
追逐梦想bobo
2016年05月14日 11:11:01
19楼
接力支持一个
回复
myamao
2016年05月14日 22:07:21
20楼

zanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzan
回复
这次可以了
2016年05月15日 12:27:27
21楼
感谢楼主的无私奉献
回复
mkh2012
2016年05月15日 18:24:07
22楼
能学到就是好,支持下
回复
xingye8860
2016年05月15日 18:44:41
23楼
感谢楼主的分享
回复
co1462861733416
2016年05月16日 07:39:12
24楼
waj6262 发表于 2016-5-14 09:21 工业建筑的供暖热负荷通常按体积热指标进行估算,体积热指标的单位是W/(m3×℃)。不同建筑的体积热指标均 …那你计算的那个0.6怎么得来的啊?
回复
xingye8860
2016年05月16日 08:41:33
25楼
写的真不错。。。厉害
回复
水磨沟公园
2016年05月16日 11:21:16
26楼
好资料,感谢楼主无私奉献
回复

相关推荐

APP内打开