我现在有个5889平车间的供暖项目,一共三层,一二层高4.5米,3层高6米。热指标58W/平米。室外温度-11,室内+18度。墙的传热系数1.56W/M2.K,屋面传热系数是0.59。供回水温度是80/60. 用这些数据我估算了一下需要用1.2MW的锅炉,我们这用的电锅炉,只有0.6MW的,所以我选了两台并联。然后管道循环泵计算出的流量是不小于18立/小时。扬程不小于28米。给系统注水的补水泵扬程选得40米,流量10立/小时。
我现在有个5889平车间的供暖项目,一共三层,一二层高4.5米,3层高6米。热指标58W/平米。室外温度-11,室内+18度。墙的传热系数1.56W/M2.K,屋面传热系数是0.59。供回水温度是80/60.
用这些数据我估算了一下需要用1.2MW的锅炉,我们这用的电锅炉,只有0.6MW的,所以我选了两台并联。然后管道循环泵计算出的流量是不小于18立/小时。扬程不小于28米。给系统注水的补水泵扬程选得40米,流量10立/小时。
大大们看看我选得行不行啊,第一次做这些东西,心里没底啊。我原来是干电厂锅炉运行的,现在要用电锅炉供暖涉及导致这些,求大大们帮忙:call::call::call::call:
17楼
写的真不错。。。厉害
回复
18楼
工业建筑的供暖热负荷通常按体积热指标进行估算,体积热指标的单位是W/(m3×℃)。不同建筑的体积热指标均不同,具体参照有关设计手册。
回复
19楼
接力支持一个
回复
20楼
zanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzan
回复
21楼
感谢楼主的无私奉献
回复
22楼
能学到就是好,支持下
回复
23楼
感谢楼主的分享
回复
24楼
waj6262 发表于 2016-5-14 09:21 工业建筑的供暖热负荷通常按体积热指标进行估算,体积热指标的单位是W/(m3×℃)。不同建筑的体积热指标均 …那你计算的那个0.6怎么得来的啊?
回复
25楼
写的真不错。。。厉害
回复
26楼
好资料,感谢楼主无私奉献
回复