6米高的高大车间怎么供暖请教
dqf_2008
dqf_2008 Lv.2
2006年05月02日 22:31:21
来自于采暖供热
只看楼主

6米高的高大车间,打算用吊顶空调器,空调热负荷足够,风量感觉比较小,达不到足够的循环次数,即使采用喷口或旋流风口把热风吹下来,采暖能保证吗?

6米高的高大车间,打算用吊顶空调器,空调热负荷足够,风量感觉比较小,达不到足够的循环次数,即使采用喷口或旋流风口把热风吹下来,采暖能保证吗?
免费打赏
bjgirljiaowenjun
2006年05月03日 20:58:10
2楼
用暖风机采暖呀
回复
bjsd
2006年05月04日 10:05:11
3楼
吊顶辐射板采暖.
回复
chaojie521
2006年05月04日 11:19:01
4楼
我觉得可以满足,一般体育馆采用喷口或旋流风口,那层高比者高多了
回复
qinjunru918
2006年05月05日 14:57:40
5楼


就是呀。

不行也可以在入口加热空气幕。
回复
00544jlz
2006年05月05日 16:19:56
6楼
辐射采暖是最好的 尤其在工作区 有没有蒸汽或者高温热水?
回复
liu42971
2006年05月05日 23:28:42
7楼
燃气红外线辐射采暖,可能是较好的选择,上传图片参考一下。这是我在新疆乌鲁木齐完成的项目,采暖费用一个采暖期
12-18元/平方,有兴趣与我联系。

13809950868
回复
liu42971
2006年05月05日 23:31:52
8楼
图片2
回复
liu42971
2006年05月05日 23:35:34
9楼
图片3
回复
goutong-niwota
2006年05月15日 02:16:08
10楼
四周设暖气片,中间顶层设燃气辐射板,没有弄过但是在重汽的房间见过.
回复
zdd37355
2006年05月21日 20:45:18
11楼
2楼和8楼的意见可行
回复

相关推荐

APP内打开