请老师们帮我看看图中的喷淋配管是否合理
登月
登月 Lv.7
2016年05月09日 10:02:41
只看楼主

本帖最后由 登月 于 2016-5-9 14:53 编辑 我有一项目地下室喷淋系统,设计画的喷淋配管,主干管感觉与配置表不对称,请各位老师帮我看看合理否。

本帖最后由 登月 于 2016-5-9 14:53 编辑

我有一项目地下室喷淋系统,设计画的喷淋配管,主干管感觉与配置表不对称,请各位老师帮我看看合理否。

QQ图片20160509095757.png QQ图片20160509095757.png


QQ图片20160509145114.png



QQ图片20160509095757.png


QQ图片20160509145114.png

免费打赏
攻城师27132
2016年05月10日 14:47:25
12楼
让我也有了读这本书的愿望
回复
争做技术强人
2016年05月11日 12:15:50
13楼
和规范上的管径表对不上,这是正常的。因为如果按照规范上的管径表来定管径,水损会很大,算出来的水流指示器前压力会很大,一般来说,都不会按照规范那个表来。而且那个是最低要求,管径设置大些,肯定是没什么问题的。
回复
qiuxiangsong1981
2016年05月11日 17:00:53
14楼
为了赚个土木币发个回复
回复
慕轩爸爸
2016年05月11日 17:38:51
15楼
这么多灌水回复啊,我觉得也没啥问题,曾经一次审图老师给我的建议是地下车库配管按DN25-32-40-50-50-50-50
回复
暴脾气123
2016年05月11日 17:59:48
16楼
好资料新资料必须顶起来 !
回复
浪尽天涯
2016年05月12日 08:30:22
17楼
可以呀,谢谢分享
回复
风骚的设计师
2016年05月12日 08:34:57
18楼
距离柱子太近了把
回复
阳光心情
2016年05月12日 11:28:12
19楼
好资料
回复
xavi6
2016年05月12日 14:42:01
29楼
打破零回复。
回复
yitiaoyu100301
2016年05月12日 18:48:20
30楼
这种布置形式,干管主要都是150的。
问题不大吧
回复

相关推荐

APP内打开