关于厨房内排烟问题?
纯力工
纯力工 Lv.5
2016年05月07日 15:23:24
来自于通风排烟
只看楼主

试问厨房内设计了事故排风和排油烟,是否需要设计消防排烟?

试问厨房内设计了事故排风和排油烟,是否需要设计消防排烟?
免费打赏
纯力工
2016年05月09日 10:08:47
2楼
没人给解答吗????????????
回复
张光仁__水暖
2016年05月09日 10:56:23
3楼
纯力工 发表于 2016-5-9 10:08 没人给解答吗????????????看规范 为什么要设置事故排风 为什么要设置消防排烟 规范那条 都要弄明白 不是一股脑都设计上去
回复
白羊菌
2016年05月09日 16:34:19
4楼
事故排风、排油烟和消防排烟不冲突的啊,有需要当然要设计。
回复
co1462517613764
2016年05月10日 09:52:22
5楼
学习 回帖
回复
qdwh66
2016年05月10日 14:20:51
6楼
首先事故排风和排烟不是一个概念,设置事故排风在遇厨房是不是密闭的环境,使用何种燃料。而设置排烟则需要查看《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.5.3条的规定,需要设置排烟的场所就应该设置排烟设施。
回复