250KW的电动机是怎样烧毁的
简单信
简单信 Lv.8
2007年11月04日 19:26:07
来自于工地图片
只看楼主

我厂有一台罗茨风机用250KW的电动机拖动,变频器控制,直至电动机烧毁,变频器才动作,显示故障代码GF(输出端接地),现场发现冷却风机(独立电源)停止。 请大家来分析电动机烧毁的原因。

我厂有一台罗茨风机用250KW的电动机拖动,变频器控制,直至电动机烧毁,变频器才动作,显示故障代码GF(输出端接地),现场发现冷却风机(独立电源)停止。
请大家来分析电动机烧毁的原因。
免费打赏
cj5951
2007年11月24日 23:40:48
2楼
罗茨风机?是不是石灰窑用的?
回复
简单信
2007年11月26日 12:36:04
3楼
高纯燃油竖炉用的!
回复
fxhwell
2007年11月27日 10:54:41
4楼
能把情况再说得详细些吗
回复
3288124
2007年11月28日 18:48:21
5楼
很奇怪吗,也许你的冷却风机早就停止运行了,导致电机温度过高,绝缘受损烧坏.
(这样分析的前提是:电动机本体没有温度测点,来报警或者跳闸)
回复
alibabakqm
2008年01月23日 17:39:28
6楼
5楼分析得对
回复
lnhldlwj
2008年01月24日 21:48:57
7楼
风机都烧坏了,能不停止吗!5楼分析的有道理啊1
回复
buhuitou609
2008年01月26日 23:19:52
8楼

同意!
回复
xiaenpeng
2008年05月27日 20:37:23
9楼
兄弟!你检查下是不是变频器输出是不是缺项,还有是不热过载停用了,而你的输出电缆太长,可能使控制不准确变频器的数据设置的不正确!!!!!!!!!