兄弟手头的一个工程,出现了一些问题,想请教各位专家。谢谢了。从低压配电室向设备机房引入电源线,配备的电缆型号为RVVZ(聚氯乙烯阻燃软电缆) 300平方毫米,每相配备4根,长度为300-330米,现有以下两个问题:1、电缆的压降接近30V;2、同相间不同电缆的电流不均流,最高的达300多安培,最小的150安培左右。该问题是如何产生的?如何解除?经考虑认为应该是:1、电缆的长度太长,2、电缆的摆放是否有一定的要求?
兄弟手头的一个工程,出现了一些问题,想请教各位专家。谢谢了。
从低压配电室向设备机房引入电源线,配备的电缆型号为RVVZ(聚氯乙烯阻燃软电缆) 300平方毫米,每相配备4根,长度为300-330米,现有以下两个问题:
1、电缆的压降接近30V;
2、同相间不同电缆的电流不均流,最高的达300多安培,最小的150安培左右。
该问题是如何产生的?如何解除?
经考虑认为应该是:1、电缆的长度太长,2、电缆的摆放是否有一定的要求?
兄弟实在是想不出来究竟怎么解决。
望各位指教!再次谢谢!
2楼
单芯电缆300平方?四根并接
距离300-330米?!
设计不合理,低压供电一般负荷都不超过250米,这么大负荷还300多米?!不能用高压?变压器装到用电设备旁边不行?
现在已经这样了,单芯电缆(多根并接)敷设,应考虑电磁感应,需要交叉换位,同一相的电缆不能放在一起,应该是a、b、c三相一组地放,且在一定距离时要换一根(同相的轮流换),做成象四根三相的电缆原理相似。
回复
3楼
同意,成品字型排列
回复
4楼
电缆电流分布不均是由于电缆阻抗不等造成,电缆阻抗不等是由于电缆排列不正确造成。
ABC三相电缆成品字型排列,不需换位。三根电缆成品字型排列,其空间结构是对称的,阻抗相等。成品字型排列的电缆需包扎固定。
如水平排列(在排管内),需交叉换位,以使其阻抗相等。但推荐用品字型排列。
回复
5楼
谢谢各位的热心帮忙,我正在按照a\b\c\0\4相一组,共分为4组进行电缆的重新排放。
工作完成后,再进行相关数据的测量。
各位如果还有好的建议,请提供。
谢谢!