关于墙板受力方向设置的问题
luok_hero
luok_hero Lv.3
2016年05月05日 17:49:52
只看楼主

最近在做一个轻钢类的房屋,规范规定可以考虑墙板(木板)的水平抗剪作用,不知道在3d3s或者sap中如何设置?使墙板只抵抗水平力不抵抗竖向力。

最近在做一个轻钢类的房屋,规范规定可以考虑墙板(木板)的水平抗剪作用,不知道在3d3s或者sap中如何设置?使墙板只抵抗水平力不抵抗竖向力。
wgane
2016年05月05日 20:07:30
2楼
其实建议不要理论化,板墙的抗剪作用是在保证板墙连接达到理想施工质量的条件下才计算的,实际怎么控制?能保证吗?另外现在钢材下差严重,很吃安全储备,建议当做安全储备,不考虑,浅见,参考
回复
luok_hero
2016年05月05日 23:59:08
3楼
wgane 发表于 2016-5-5 20:07 其实建议不要理论化,板墙的抗剪作用是在保证板墙连接达到理想施工质量的条件下才计算的,实际怎么控制?能 …其实该类体系在国外很成熟,手算如果不考虑墙板作用,很难满足,规范也是在有充分依据的基础上形成的结论,现在相当于对电算提出了有别于传统的需求,怎么有效解决此类需求的问题。
回复