如何有效控制预制墙板安装尺寸偏差
cof_75844
cof_75844 Lv.2
2023年08月24日 16:24:18
只看楼主

预制墙板安装尺寸偏差控制 装配式建筑核心技术是部品构件的连接,主要分为竖向构件连接、竖向构件与水平构件连接、水平构件连接等。竖向构件与水平构件连接及水平构件连接方式为搭接和机械连接,施工质量较易控制,不易造成误差积累。竖向构件尤其是预制墙的连接,由于自重大、涉及关键点多,易造成误差传递。本文分享郑州大学土木工程学院杨建中教授,针对某装配整体式剪力墙结构公寓对预制墙板中心线对轴线位置、标高、垂直度、相邻构件平整度、墙板接缝宽度偏差进行的统计分析,提出相应偏差的控制措施,助推精细化施工管理。

预制墙板安装尺寸偏差控制

装配式建筑核心技术是部品构件的连接,主要分为竖向构件连接、竖向构件与水平构件连接、水平构件连接等。1、构件中心线对轴线位置偏差控制

(1)水平构件混凝土浇筑前,采用定位架或格栅网对预留竖向插筋进行限位;

(2)水平构件混凝土浇筑过程中,避免振捣棒触碰预留竖向插筋;

(3)水平构件混凝土浇筑完成后,再次复核预留竖向插筋中心线位置,避免插筋移位造成安装尺寸偏差或安装困难;

(4)吊装前复核定位控制线,避免因控制线误差造成的安装尺寸偏差;

(5)竖向构件吊装就位后,均匀调节左右斜支撑,斜支撑调节完成后锁止,避免因斜支撑转动造成竖向构件移位;

(6)采用钢连接件、螺栓将预制外挂墙板与外墙板相连,避免预制外挂墙板移位。

 

2、构件标高偏差控制

(1)做好施工条件验收,吊装前复核底板标高,避免底板标高异常造成安装尺寸偏差;

(2)座浆前剔凿底板混凝土残渣,避免因混凝土松动造成上部预制构件沉降,从而避免引起构件标高偏差;

(3)采用钢垫片对底板进行精确找平,并通过测量仪器复核,均匀调节斜支撑,保证构件标高一致。

 

3、构件垂直度偏差控制

(1)构件安装完成后,加强成品保护,严禁踩踏斜支撑;

(2)构件临时固定结束后及时拆除斜支撑,方便后续工序施工。

 

4、相邻构件平整度偏差

(1)水平构件混凝土浇筑前,采用定位架或格栅网对预留插筋进行限位;

(2)混凝土浇筑过程中,避免振捣棒触碰预留插筋;

(3)混凝土浇筑完成后,复核预留插筋中心线位置,避免插筋移位造成安装尺寸偏差;

(4)墙体后浇区域下部模板设置加强箍,避免因下部胀模造成预制部分与现浇部分连接处错台。同时,避免因振捣棒触碰或其他施工荷载造成的构件移位,进而避免增大错台量。

 

5、墙板接缝宽度偏差控制

(1)构件定位轴线边缘设置临时定位卡具,保证构件准确放至轴线内。

(2)根据底板平整度调整两端钢垫片数量,确保两端钢垫片处于同一水平面上;

(3)座浆料铺垫厚度均匀,避免水平接缝宽度出现内侧较小、外侧较大或内侧较大、外侧较小的现象;

(4)左右斜支撑均匀调节、协调一致,避免竖直接缝宽度出现上部较小、下部较大或上部较大、下部较小的现象。

 

精细化管理是装配式建筑区别于现浇建筑的重要因素,是推动装配式建筑高质量快速发展的关键要素。构件安装尺寸偏差在很大程度上影响了装配式建筑精细化管理效果,偏差控制过严会导致成本增加、工期延长等,偏差控制过松会影响工程质量及结构安全。因此,合理控制构件安装偏差变得尤为重要。

免费打赏
阿巅2019
2023年11月02日 10:10:50
2楼

谢谢楼主分享这么好的资料

回复

相关推荐

APP内打开