各位大大,求助啊、这是我们箱变低压柜三相的电流表情况,B相跟A、C两相查的这么大,经常跳闸,整的人都心烦意乱了。我在一级柜、二级柜都测过电压,没有明显的压降。出现这种状况跟高压进线被挖断过很多次有没有关系嘞?(高线进线一共有六个接头了)或者还是后端三相分配复核不均匀啊?有什么有效的解决方法没?谢谢咯。
各位大大,求助啊、这是我们箱变低压柜三相的电流表情况,B相跟A、C两相查的这么大,经常跳闸,整的人都心烦意乱了。
我在一级柜、二级柜都测过电压,没有明显的压降。
出现这种状况跟高压进线被挖断过很多次有没有关系嘞?(高线进线一共有六个接头了)
或者还是后端三相分配复核不均匀啊?
有什么有效的解决方法没?
谢谢咯。
2楼
高压没有挖断前三项平衡吗?
个人感觉跟末端关系会比较大。
个人没有太好的解决办法~也看低压出线到底情况了
回复
3楼
调整一下单相负荷的相序。
回复
4楼
个人感觉跟末端关系会比较大
回复
5楼
是不是单向用电负荷较多地接在了B相呢?
回复
6楼
问题肯定是出现在末端
回复
7楼
查看负荷供电箱。如果是三相供电,调整接线即可。如果是单相供电,那么改造一下,改为三相供电,平均负荷,既能保证供电的可靠性 ,又能提高线路安全性能。
回复
8楼
学习
回复
9楼
你是按三相平衡选的断路器 所以总跳匝 不平衡的情况要按单相 最大的算
回复
10楼
路过学习路过学习
回复
11楼
表有校验过吗?
回复