配网线路单回路单瓷横担三角排列杆安装工艺
zhangendi2008
2016年05月03日 21:50:58
只看楼主

目前配网线路单回路单瓷横担三角排列在配网线路中最为常见,但是由于近几年来,复合式绝缘子的发展,逐步替代以前的瓷横担绝缘子,但是我们还是应该有所掌握。 配网线路单回路单瓷横担三角排列杆安装工艺 图一 1. 瓷横担安装应符合下列规定:当直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于10mm;当水平安装时,顶端宜向上翘起5°~15°;顶端顺线路歪斜不应大于20mm。 2. 导线应固定在瓷横担第一瓷群内。

目前配网线路单回路单瓷横担三角排列在配网线路中最为常见,但是由于近几年来,复合式绝缘子的发展,逐步替代以前的瓷横担绝缘子,但是我们还是应该有所掌握。
配网线路单回路单瓷横担三角排列杆安装工艺
image014.jpg
图一

1. 瓷横担安装应符合下列规定:当直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于10mm;当水平安装时,顶端宜向上翘起5°~15°;顶端顺线路歪斜不应大于20mm。
2. 导线应固定在瓷横担第一瓷群内。
3. 电杆应正直,位置偏差应符合下列规定:直线杆的横向位移不应大于50mm。电杆的倾斜,杆梢的位移不应大于杆梢直径的1/2。
4. 线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧。
5. 绝缘线与绝缘子接触部分应用绝缘自粘带缠绕,缠绕长度应超出绑扎部位或与绝缘子接触部位两侧各30mm。
6. 导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的±5%,同档内各相导线弧垂应一致。
原创作者:电嗅自媒体