关于钢结构钢柱柱脚下面的混凝土基础短柱的问题
hfanhnu
hfanhnu Lv.3
2016年05月03日 15:51:41
只看楼主

钢框架民用住宅,请问钢柱脚下面的混凝土短柱有什么用?规范上没找到关于这个短柱设计的内容,混凝土构造手册上面只介绍了有无短柱的几种基础形式。关于混凝土短柱的设计依据、截面要求、短柱高度要求等都不清楚,请问是否是按照一般混凝土柱子来考虑?还是在规范或者什么手册上面有关于这个短柱的设计?

钢框架民用住宅,请问钢柱脚下面的混凝土短柱有什么用?规范上没找到关于这个短柱设计的内容,混凝土构造手册上面只介绍了有无短柱的几种基础形式。关于混凝土短柱的设计依据、截面要求、短柱高度要求等都不清楚,请问是否是按照一般混凝土柱子来考虑?还是在规范或者什么手册上面有关于这个短柱的设计?
免费打赏
hfanhnu
2016年05月04日 09:32:15
3楼
qiangxq2 发表于 2016-5-4 07:48 谢谢楼主分享! 额
回复
swoon_ph
2016年05月04日 10:13:15
4楼
混凝土短柱是护墩,规范规定至少300mm
回复
hfanhnu
2016年05月04日 15:29:37
5楼
swoon_ph 发表于 2016-5-4 10:13 混凝土短柱是护墩,规范规定至少300mm能告诉我具体是哪本规范的那个地方么?
回复
光凡达
2016年05月04日 16:04:51
6楼
学习学习..
回复
xinna
2016年05月05日 10:40:41
7楼
你可以看混凝土构造手册上基础关于钢结构柱基础章节
回复
洞房不败之玉女
2016年05月05日 10:47:31
8楼
下面的都是混凝土基础,没啥要求,构造配筋就好,将来钢柱是要用锚栓固定上去的
回复
zyp2133863
2016年05月05日 11:35:01
9楼
混凝土构造手册上有具体的尺寸规定
回复
hfanhnu
2016年05月05日 14:00:52
10楼
zyp2133863 发表于 2016-5-5 11:35 混凝土构造手册上有具体的尺寸规定对短柱截面有规定,但是对短柱的高度没有具体提到。网上有看到个说是短柱高度H大于等于锚栓锚固长度的是按照短柱来计算,感觉这个定义也不全面
回复
钢汉
2016年05月05日 14:31:51
11楼
没找到在那地方有计算方法,混凝土构造手册上面只有做法
回复
hfanhnu
2016年05月05日 15:35:44
12楼
钢汉 发表于 2016-5-5 14:31 没找到在那地方有计算方法,混凝土构造手册上面只有做法恩呢。求简便就按正截面受压计算配筋了,好像一般也没人特别重视这个
回复

相关推荐