柴油发电机及其室内储油间的事故排烟量怎么计算?本人翻遍了规范,然后用面积乘120,但是师父说不太对,还望有大神告知并指出具体规范,谢谢!
柴油发电机及其室内储油间的事故排烟量怎么计算?本人翻遍了规范,然后用面积乘120,但是师父说不太对,还望有大神告知并指出具体规范,谢谢!
2楼
补充一下,地上房间
回复
3楼
坐等回答 。。。
回复
4楼
地上储油间排烟时要做补风吗?要的话补风风量与排烟量有什么关系?是50%吗?
回复
5楼
w3502127 发表于 2016-4-29 09:57 坐等回答 。。。在线等,真的糊涂
回复
6楼
吴姗姗 发表于 2016-4-29 10:03 地上储油间排烟时要做补风吗?要的话补风风量与排烟量有什么关系?是50%吗?储油间如果指的是日用油箱间,那么要设计不大于1立方米的日用油箱,日用油箱设有透气口。发电机排烟要有烟管,必要时加装黑烟净化器与工业及住宅级消音器。不过估计我说了这么多也没用,跟你问的不是一个问题。
回复
7楼
吴姗姗 发表于 2016-4-29 10:03 地上储油间排烟时要做补风吗?要的话补风风量与排烟量有什么关系?是50%吗?储油间要指的是日用油箱间的话,那么要求是设置不大于1立方的日用油箱。
回复
8楼
w3502127 发表于 2016-4-29 10:20 储油间如果指的是日用油箱间,那么要设计不大于1立方米的日用油箱,日用油箱设有透气口。发电机排烟要有 …没关系,我需要学习的很多
回复
9楼
事故排风按每小时12次换气计算,即用房间的体积 VX12 即可。