请教大家一个关于初期甲方提供资料的问题
blydh_2012
blydh_2012 Lv.3
2016年04月28日 11:15:55
只看楼主

本帖最后由 blydh_2012 于 2016-4-28 11:20 编辑 请问大家,在设计初期甲方提供资料时,市政给水管除了提供管径压力,一般还要求提供流量么?否则怎么知道市政进水是否能满足室外消火栓设计流量呢? 另外,室内消火栓“每根竖管最小流量”是否需要校核? 怎么校核呢?

本帖最后由 blydh_2012 于 2016-4-28 11:20 编辑

请问大家,在设计初期甲方提供资料时,市政给水管除了提供管径压力,一般还要求提供流量么?否则怎么知道市政进水是否能满足室外消火栓设计流量呢?
另外,室内消火栓“每根竖管最小流量”是否需要校核? 怎么校核呢?

免费打赏
听歌小王子
2016年05月09日 08:20:39
2楼
把管径给你了,根据规范提供的流速范围,不就能反算出流量大小吗?室内立管的流量翻一翻教材吧,教材上写的很清楚啦。
回复
安穆明weibo
2016年05月09日 09:32:45
3楼
会提供给你位置、管径和压力吧。
室内每根竖管最小流量要看建筑物的类型,有5L/s,也有10L/s的,你查《水消规》3.5.2
回复
blydh_2012
2016年05月11日 10:18:01
4楼
安穆明weibo 发表于 2016-5-9 09:32 会提供给你位置、管径和压力吧。室内每根竖管最小流量要看建筑物的类型,有5L/s,也有10L/s的,你查《水消 …你说的5L 10L 我也知道有这个数值,但是怎么才知道你设置的立管水量能否达到这个值呢?还是说5L和10L分别对应相应的管径,只需要记忆而不需要计算?
回复

相关推荐