请谈谈冷凝过度对系统的影响
zdbbaby
zdbbaby Lv.6
2007年11月04日 10:42:23
只看楼主

同上

同上
免费打赏
laoshou
2007年11月05日 20:12:17
12楼


1、你说的问题其实还是很含糊的,何谓经济性?基于成本考虑的投资经济性还是基于运行费用考虑的运行经济性?对于不同的额系统应有不同的具体数值。
室外温度很低的时候,此时的系统若要制冷运行,经济性倒是其次,系统能否启动、启动后能否稳定运行才是需要考虑的首要问题。
曾经有过在-16℃的室外温度下空调开制冷的经历,即使室外冷凝风机不运转,在4分钟内,吸排气压力都很难恢复正常。吸气压力曾一度维持在1kg左右(R22),很容易就低压报警。
2、若“抛开经济性”,出液温度低有什么好处?倒有可能导致制冷量的衰减。
3、毛细管和膨胀阀的区别是膨胀阀的容量调节范围稍大,也就是膨胀阀可在相对交宽的压力范围内维持正常运行,而毛细管对变工况的适应能力稍差。
回复
laoshou
2007年11月05日 20:37:07
13楼

crazy这种傲慢表现不是一天两天了,看在还是个学生的份上,whiffing不用与之计较了。
不过既然是学生,就该谦虚点,看看这位whiffing的帖子,很多都值得学生们学习。确如楼上那位所言,这位才是真正理论实践经验都很丰富的高手呢!
回复
ygw001
2007年11月06日 21:34:54
14楼
空气式冷凝器、蒸发式冷凝器、立式冷凝器均无法做到对冷凝下来的制冷剂过冷处理,只有卧式壳管式冷凝器才能做到过冷,除非加再冷器。
回复
zdbbaby
2007年11月07日 08:25:36
15楼



很好!请谈谈你的第2个观点,谢谢!
回复
ktjz
2007年11月07日 12:32:46
16楼
很简单,出液温度低大部分原因是冷凝压力降低的原因,冷凝压力降低,节流装置的流量要保证基本不变就需要开大节流孔,而节流孔不可能无限开大,当节流孔开到最大后,再将冷凝压力,你说会是什么结果?
回复