各位大神,小弟想问一下,空调水管是否能穿梁,而这个梁有1.2m宽,2m高,层高6m。
线性代数wl
2016年04月25日 16:01:34
来自于中央空调
只看楼主

各位大神,小弟想问一下,空调水管是否能穿梁,而这个梁有1.2m宽,2m高,层高6m。

各位大神,小弟想问一下,空调水管是否能穿梁,而这个梁有1.2m宽,2m高,层高6m。
免费打赏
cmb178
2016年04月26日 08:01:00
2楼
大水管可以穿梁,跟结构的协调吧
回复
线性代数wl
2016年04月26日 08:32:01
3楼
cmb178 发表于 2016-4-26 08:01 大水管可以穿梁,跟结构的协调吧就怕影响结构,以前去过很多工地,基本上没穿梁的。可不可以从梁下走,然后再打弯?
回复
好学人
2016年04月26日 08:59:32
4楼
没见过,穿梁敷设存在影响结构安全和耐久性问题。
回复
chinalnkydlzc
2016年04月26日 11:20:11
5楼
没问题,对结构来说,小问题,不会有问题的。
回复
荣昌制冷
2016年04月26日 12:22:31
6楼
线性代数wl 发表于 2016-4-26 08:32 就怕影响结构,以前去过很多工地,基本上没穿梁的。可不可以从梁下走,然后再打弯?空调水管是多大的?有多少根需要穿梁?穿洞的相互间距是多少?与梁穿洞的排列形式是怎样的?这些都与梁的结构是否有影响的依据。
回复
co1459400279233
2016年04月26日 16:24:42
7楼
荣老师请问零下5℃的单冷冷水机5HP的需要加油分离器还是汽液分离器,我是个刚学习做机器的学徒,谢谢
回复
线性代数wl
2016年04月27日 09:08:41
8楼
荣昌制冷 发表于 2016-4-26 12:22 空调水管是多大的?有多少根需要穿梁?穿洞的相互间距是多少?与梁穿洞的排列形式是怎样的?这些都与梁的 …空调水管管径是100的,有四根需要穿梁,有两根供水,两根回水,供回水管间有一个300.一个200.排列形式是在同一标高。
回复
线性代数wl
2016年04月27日 09:10:28
9楼
好学人 发表于 2016-4-26 08:59 没见过,穿梁敷设存在影响结构安全和耐久性问题。我个人意见是遇到梁从梁下走,然后再打弯,您觉得行不
回复
chinalnkydlzc
2016年04月27日 09:45:51
10楼
2m高的梁,没问题,DN200、DN80共计九根。都穿的梁。结构处理这个,问题不大。
回复
luotao0920
2016年04月27日 11:10:14
11楼
这么多的管子,没有放预埋的话,尽量从梁下走,看起来都害怕
回复

相关推荐