各位前辈 为什么梁靴只设在简支端,连续端为什么不设置?
秋雨绵绵f
2016年04月24日 17:53:41
来自于铁路工程
只看楼主

各位前辈 为什么梁靴只设在简支端,连续端为什么不设置?

各位前辈 为什么梁靴只设在简支端,连续端为什么不设置?
免费打赏
qjszjc
2016年04月25日 10:08:22
2楼
因为连续端一般采用现浇湿接段,浇筑时可以直接调整
回复
旭日东升
2016年04月25日 15:23:04
3楼
梁靴是解决预制梁板支点与支座水平接触得一种方法。
因为桥面有横坡和纵坡,而梁板一般在地面上预制,其预制底模肯定是水平的,当梁板安装在水平放置的支座上时,因为梁板的底板是水平的,所以梁板安装上去就是水平的,没有显示出纵坡和横坡;原来的桥梁就是在桥面上加个三角形混凝土铺装层,这样虽然解决了横坡问题,但没有解决桥面有纵坡的问题。于是施工人员就想到了在预制梁的底板支座位置加一个梁靴,这个梁靴是根据桥梁的纵坡和横坡设置双向坡度(两边有楔形的垫块),这样,将梁板安装上去后就自然形成了纵坡和横坡。
这种做法只有当做预制梁时采用,当梁板是现浇时,就没有这么麻烦了,因为梁底在支座位置即使是水平的,也不影响梁板受力。所以,当做结构连续的梁时,因为永久支座位置是现浇的,所以就没有梁靴之说。
回复
qq07230708
2016年04月27日 11:05:52
4楼
好 不错 真的很不错 就是不知道 答案
回复
蓝婷茜
2016年05月01日 09:09:18
5楼
很感谢楼主的分享!
回复