本帖最后由 phlong2015 于 2016-4-24 18:50 编辑 图为各楼层分箱,一共有6层,那总箱的开关和导线该如何选择,新人不太会求详细说明指教
本帖最后由 phlong2015 于 2016-4-24 18:50 编辑
图为各楼层分箱,一共有6层,那总箱的开关和导线该如何选择,新人不太会求详细说明指教
2楼
Ijs=107.25*(1.1~1.3)=118~139 A
断路器额定电流选125A,壳体可以选160A的
导线一般查图集 04DX101-1
回复
3楼
电缆计算程序
刚把上面这个小软件发到共享,也是网上下载的,可以参考,用来确定电缆截面
回复
4楼
进出线电缆不是都在图上标的很清楚了吗?做个排骨箱好了!
回复
5楼
学习学习学习
回复
6楼
楼主你这是在弄酒店?楼层分箱PE=70KW,断路器参考楼上的,导线4X50+1X25的穿SC65
回复
7楼
满眼乱世 发表于 2016-4-25 16:08 楼主你这是在弄酒店?楼层分箱PE=70KW,断路器参考楼上的,导线4X50+1X25的穿SC65因为每户用的单相电啊,楼层不该三项平衡取75么
回复
8楼
sjashj 发表于 2016-4-25 10:11 进出线电缆不是都在图上标的很清楚了吗?做个排骨箱好了!不会做排骨箱啊,这是宿舍每层楼的分箱,总箱那边设计线路和开关我不知道该怎么选择,
回复
9楼
cmb178 发表于 2016-4-25 08:39 Ijs=107.25*(1.1~1.3)=118~139 A断路器额定电流选125A,壳体可以选160A的125A不够吧,想用160A的,然后总箱的进线和总开关该如何选择呢。一共有6个这样的楼层分箱。还要加其他漏电保护器什么的么