本帖最后由 yajeed 于 2016-4-22 00:41 编辑 如题,因为图纸是平面的,铺设电缆的时候,根据平面的长度,预留了几米。但是电箱的位置不能放在地面,必须放在此处篦子以下的机房中。这就导致了电缆长度不够了,不知道是否可以采用接线箱的方式接长电缆?有没有相关的规范要求啊???必须符合规范要求啊!!!跪求相关规范啊,急救啊!!!万分感谢!!!

本帖最后由 yajeed 于 2016-4-22 00:41 编辑

如题,因为图纸是平面的,铺设电缆的时候,根据平面的长度,预留了几米。
但是电箱的位置不能放在地面,必须放在此处篦子以下的机房中。
这就导致了电缆长度不够了,不知道是否可以采用 接线箱的方式 接长电缆?
有没有相关的规范要求啊???
必须符合规范要求啊!!!
跪求相关规范啊,急救啊!!!万分感谢!!!
IMG_20160401_112738.jpg

IMG_20160401_112738.jpg

免费打赏
sjashj
2016年04月25日 10:16:11
12楼
搞个中继箱应该没有问题!要和监理沟通
回复
lyf830619
2016年04月25日 14:20:09
13楼
中间是可以增加接线箱的,按照规范来就是了
回复
yajeed
2016年04月26日 21:02:46
14楼
孟婆来碗豆浆 发表于 2016-4-25 14:20 中间是可以增加接线箱的,按照规范来就是了是,我就想知道有什么规范可以查呢?我对电气不了解
回复
yajeed
2016年04月26日 21:03:51
15楼
cmb178 发表于 2016-4-25 06:56 GB 50168-2006 电气装置安装工程 电缆线路施工验收规范5.1.1电缆敷设前应按下列要求进行检查: 6敷设前 …那意思是可以有接头了?