地上十八层,为住宅楼,地下一层,为人防地下室,地上封闭楼梯间具备自然通风条件,合用前室不具备,按高规加压送风,风量为20000立方,而按人防防火规范,地下一层合用前室(楼梯间为防烟楼梯间,加压送风)送风量为12000立方,楼梯间为16000立方,如果前室地下地上合用一送风井,风机按最大选,则应为20000立方,用电动风口,地下很大约为600X2000,地下楼梯间送风量应为23000立方,是不是这样?要不要考虑设置余压阀?如设置余压阀,则余压阀面积太大了!

地上十八层,为住宅楼,地下一层,为人防地下室,地上封闭楼梯间具备自然通风条件,合用前室不具备,按高规加压送风,风量为20000立方,而按人防防火规范,地下一层合用前室(楼梯间为防烟楼梯间,加压送风)送风量为12000立方,楼梯间为16000立方,如果前室地下地上合用一送风井,风机按最大选,则应为20000立方,用电动风口,地下很大约为600X2000,地下楼梯间送风量应为23000立方,是不是这样?要不要考虑设置余压阀?如设置余压阀,则余压阀面积太大了!
免费打赏
liupingoh
2009年04月03日 06:07:24
2楼
我也想知道 这个怎么定
回复