这个变压器后面的断路器怎么选择?
xdr199127chq
2016年04月19日 10:27:21
只看楼主

这个变压器后面的断路器怎么选择?

这个变压器后面的断路器怎么选择?

@)@{PB[V1}`]EBN0DZQK.png

免费打赏
电电电
2016年06月15日 10:40:13
32楼
后面的线 还有必要 要PE线吗
回复
dzaigich
2016年06月15日 11:54:10
33楼
学习,路过
回复
cxb209
2016年06月16日 14:26:11
34楼
进线用16A 1P 可以,变压器启动电流大;出线用多大可以按带负载计算。变压器过载电流小于1.2倍额定电流。出线空开用2P方便接线。
回复
电学白吃
2016年06月16日 15:51:30
35楼
hzongbingh 发表于 2016-4-21 09:59 单相 S=UI I=S/U=600/36=16.66A 考虑到功率因素 图纸上出线那个微断小了 建议选25A的精辟
回复
电学白吃
2016年06月16日 15:52:50
36楼
大秦秦 发表于 2016-6-3 09:59 请教下、单相变压器是怎么看出来的、有没经验交流220V,相电压,故变压器为单相变压器
回复
一颗呀小白菜
2016年07月01日 10:52:37
37楼
单相隔离变压器?
回复
qq124533688
2016年07月01日 11:03:52
38楼
学习了;P11
回复
攻城师75205
2017年08月07日 14:30:44
39楼
路过,学习
回复
ly813
2017年08月08日 10:33:08
40楼
个人认为 1p、2p都可以
回复
北方郎
2017年08月08日 15:56:44
41楼
长延时I=600/36=16.66A,选C20微断。