22楼
hzongbingh 发表于 2016-4-21 09:59 单相 S=UI I=S/U=600/36=16.66A 考虑到功率因素 图纸上出线那个微断小了 建议选25A的请教下、单相变压器是怎么看出来的、有没经验
回复
23楼
整定电流没错,选择25A错了,最好选择1P
回复
24楼
变压器后断路器:计算电流=实际设备功率kW/0.36kV/cosΦ
断路器采用2P,这里是隔离变压器,出线都带电,所以用2P。
变压器前断路器:最大可能电流=变压器容量/0.36kV
变压器前也用2P,原因暂时忘记了,可以看王厚余500问,里面貌似有解释。
回复
25楼
同意C65N-25A/2P开关!!
回复
26楼
个人觉得用2P的 作为变压器来讲 这个开关属于一级箱!
回复
27楼
jinpcissy 发表于 2016-6-3 08:51 什么边界条件?就变压器前后的两个开关,到底用2p还是1p现在也没有明确的答案1P即可,无需2P。
回复
28楼
niziqian007 发表于 2016-6-3 09:08 答复如下:1、单相 S=UI I=S/U=600/36=16.66A,单相 S=UI I=S/U=600/220=2.73A。也就是说该小型变压器 …这才是正解,选择20A即可。满打满算,变压器过载容易坏
回复
29楼
单相 S=UI I=S/U=600/36=16.66A ,图纸上出线那个微断小了,建议选25A的,
不能除以根3,用2P就行,不能用1P
回复
30楼
单相 S=UI I=S/U=600/36=16.66A ,图纸上出线那个微断小了,建议选25A的,
不能除以根3,用2P就行,不能用1P
回复
31楼
学习了,谢谢
回复