越干越糊涂系列之:电动机三相不平衡时会有剩余电流么?
showin3690
showin3690 Lv.10
2016年04月16日 08:22:56
只看楼主

1.电动机接在一个3P漏电开关下,运行时如果三相不平衡,会发生漏电跳闸么? 2.3P漏电开关下接一两相负荷会发生漏电跳闸么,(从向量图图看这两相的电流和不为0)

1.电动机接在一个3P漏电开关下,运行时如果三相不平衡,会发生漏电跳闸么?
2.3P漏电开关下接一两相负荷会发生漏电跳闸么,(从向量图图看这两相的电流和不为0)
免费打赏
lingxuct
2016年04月16日 08:55:51
2楼
这样的说法,只能说明朋友对电了解不深。

1、3P漏电开关就是给电动机这样的负载控制用的,一是短路保护,二是漏电保护(单相接地保护)。
会发生漏电跳闸吗? 这问法,你自己就能回答:不漏电不跳闸,漏电时会跳闸!

2、3P漏电开关是不能只接一根出线的(负载没回路,就没电流),如果另一根不通过开关,那开关就会跳闸。
接二根线(如380V单相的电焊机)是可以用的,两相的电流和怎么不为0?一进一出,互差180度,肯定为0!
回复
showin3690
2016年04月16日 09:16:26
3楼
ccc___ 发表于 2016-4-16 08:55 这样的说法,只能说明朋友对电了解不深。1、3P漏电开关就是给电动机这样的负载控制用的,一是短路保护, …1.三相不平衡时!!2.120还是180??
回复
lingxuct
2016年04月16日 10:35:23
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-4-16 10:37 编辑

1、三相异步电机只有3根线,电压稍有点不平衡,也没有不平衡电流出现到第4根线上!!!!

2、380V单相焊接变压器,输入只二个头,一个流入另一个流出,不可能120度,只有180度!!!!
一个绕组中只一个电流吧?一个电流的流入与流出是不是一样的,只是方向相反(180度)?
回复
muyuyao
2016年04月16日 11:26:32
5楼
都不会发生漏电跳闸!!!
回复
showin3690
2016年04月16日 12:13:15
6楼
muyuyao 发表于 2016-4-16 11:26 都不会发生漏电跳闸!!!1.三相不平衡时 Ia+Ib+Ic不等于0,会不会有零序电流2.两相负荷时 Ia+ Ib也不等于0,两根导线的周围有磁场么?
回复
muyuyao
2016年04月16日 15:35:53
7楼
showin3690 发表于 2016-4-16 12:13 1.三相不平衡时 Ia+Ib+Ic不等于0,会不会有零序电流2.两相负荷时 Ia+ Ib也不等于0,两根导线的周围有磁 …零序分量来源于三相交流电的对称分量计算。就是说我们可以把任何一个不对称的三相交流电,分解为三个对称分量。即;正序、负序、零序。不过零序电流有其专门的回路,就是零序电流必须经过中性线的。所以,一个不对称的三相交流电,不一定有零序电流。有零序电流的,一定是三相不对称的。Ia+Ib+Ic=In ,它们是相量和。
回复
showin3690
2016年04月16日 21:05:03
8楼
muyuyao 发表于 2016-4-16 15:35 零序分量来源于三相交流电的对称分量计算。就是说我们可以把任何一个不对称的三相交流电,分解为三个对称 …多谢,多少明白点了疑惑的是:单相220的负荷用卡表测火线+零线是没有电流的,两相380的负荷这么测会有电流么?
回复
hongbo5588
2016年04月17日 14:45:05
9楼
三相不平衡时不会有剩余电流,但是可能会有零序电流。
回复
showin3690
2016年04月18日 07:29:26
10楼
顶上去,顶起来
回复
showin3690
2016年04月24日 19:55:41
11楼
沉默了??太简单??