楼主家已经开始进入了水电改造阶段。由于之前两天加班出差,没能去工地。昨晚去工地,发现工人在称承重墙上开了很长的横槽。以楼主的认知来讲,装修不宜开横槽。看到这么多横槽都懵了,昨晚上担心一晚都睡不着,现在很想知道这影响有多大。 详细情况是,老房子是红砖,就那种黏土实心砖的,砖混结构,有三个房间的承重墙被打了横槽,三个房间的基本情况是: 1、客厅比较浅,几乎只开了抹灰层的槽子,深度大约在2厘米多点,这个应该影响不大,大约3米长。
1、客厅比较浅,几乎只开了抹灰层的槽子,深度大约在2厘米多点,这个应该影响不大,大约3米长。
2、主卧室:槽子带转角的,差不多2米斜槽,3.6米左右横槽,槽子深3-4厘米(敲的红砖深度,不包括抹灰),偶尔地方有将近5厘米的深度,多为3厘米。
3、 次卧室,差不多有2米多长横槽,1米多比较平的斜槽,深度也是3-4厘米(敲的红砖深度,不包括抹灰),偶尔地方有将近5厘米的深度,多为3厘米。
工头打包票说没得问题一直都这样做的。但是楼主认为有问题。工头也答应加固。就此咨询了一些建筑结构工程师,说对结构影响不大,(楼主顿时觉得宽心多了)有提出用碳纤维网加固、高强度砂浆填实或者CGM高强灌浆料填实的方法。说法各不相同。
现在楼主想要咨询的问题就是:这种对房屋结构有多大的影响。如果影响较大, 如何 补救?现在的槽子是需要填实不用了吗?还是可以继续填管子进去,然后填充高强灌浆料之类的东西进去就可以了吗。楼主希望能听到多点声音,恳请高手支招,然后综合判断,感谢各位!