钢结构厂房问题
牛牛13
牛牛13 Lv.3
2016年04月15日 09:11:06
只看楼主

您好,周工,想请教下 1、钢结构厂房的抗风柱能取消么?建筑设计的时候在抗风柱的位置做了一个门洞。 2、钢结构厂房构件采用图集中对应的大小合理么?


您好,周工,想请教下



1、钢结构厂房的抗风柱能取消么?建筑设计的时候在抗风柱的位置做了一个门洞。



2、钢结构厂房构件采用图集中对应的大小合理么?

tianmenglu
2016年04月18日 20:09:17
2楼
很好,不错
回复
tianmenglu
2016年04月18日 20:10:09
3楼
真是挺好的
回复
wkzhao
2016年04月19日 09:23:31
4楼
这样的实例分析资料非常有用。
回复
mingchunz
2016年05月09日 12:03:36
5楼
什么都看不到
回复
scream2658
2016年05月09日 22:47:56
6楼
KFZ可以取消局部的,如果和建筑冲突的话。
2 ,图集当然可以选了,但是要计算复核。
回复
会飞的土豆
2016年05月10日 08:21:17
7楼
具体情况得分析,图纸呢
回复
jienan10
2016年07月12日 10:53:27
8楼
取消了你的檩条得有地方传力吧 不能说不要就不要
回复
牛牛13
2016年07月21日 12:32:56
9楼
谢谢8#楼回应,根据很多经验,前辈们说抗风柱还是不能取消
回复
xjghns
2016年07月22日 11:18:23
10楼
资料好东东。谢谢学习分享
回复
ligang15388623310
2016年07月29日 11:45:18
11楼
有冲突的时候,在门洞俩边设置抗风柱,抗风柱尽量不要取消,取了墙面迎风面太大,稳定性有问题,
回复

相关推荐

APP内打开